На дискретный вход ПЛК150-220 был подключен стандартный генератор импульсов. В конфигураторе я использовал счетчик импульсов Counter 16 (настройки вход 0, RISE_EDGE). Пока устанвливал Time of Filtration от 1 до 10 и -1 измерить частоту более 25 Гц было не возможно. После того как был установлен Time of Filtration=0. Стало возможно измерение до 2000 Гц. Мне требуется до 1000 Гц. Вопрос, что значить Time of Filtration=0. Что с фильтром, он отключен? Если отключен, то как бороться с лишними импульсами возникающими в результате помех?
-
Это фича прошивки 2.05. В ней входной фильтр отключается значением = 0. Во всех остальных фильтр отключается -1, как и записано в документации. А для ввода в контроллер частоты в 1 кГц вам полюбасу фильтр только отключать надо, никакие фильтры недопустимы.
-
Спасибо за ответ. Все понял!