Показано с 1 по 5 из 5

Тема: МПР51 показания влажного термометра

  1. #1

    По умолчанию МПР51 показания влажного термометра

    Здравствуйте. Не работает МПР51. Варианта 2.
    1) При включении прибора не отображается температура влажного термометра (прочерки)
    2) При включении все параметры отображаются, прибор запускается, но в процессе работы показания влажного термометра начинают скакать на 20, 30, 40 градусов. Соответственно скачет влажность, и прибор уходит в аварию. Причём сбои могут происходить на разных шагах программы.
    Прибор не новый, отработал полтора года. Замена датчиков ни к чему не привела. Подскажите, пожалуйста, это программа или железо и если можно решение проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    Однозначно плохие контактные соединения в проводах к датчику. Все пропаять, если есть скрутки.
    Для проверки подсоедините новый датчик прямо на клеммник прибора МПР (без промежуточной цепи).
    Прочерки говорят либо об обрыве проводов, либо о замыкании их.
    Скачки температуры говорят об непредвиденном изменении сопротивления цепи "датчик - провода - клеммное соединение на приборе".
    Последний раз редактировалось Апрель; 31.01.2010 в 23:18.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Апрель Посмотреть сообщение
    Однозначно плохие контактные соединения в проводах к датчику. Все пропаять, если есть скрутки.
    Для проверки подсоедините новый датчик прямо на клеммник прибора МПР (без промежуточной цепи).
    Прочерки говорят либо об обрыве проводов, либо о замыкании их.
    Скачки температуры говорят об непредвиденном изменении сопротивления цепи "датчик - провода - клеммное соединение на приборе".
    Первое что было сделано, переподключил на приборе датчики. Поменял местами-с сухого на влажный и с влажного на сухой. Картина осталась прежней.

  4. #4

    По умолчанию

    asbbox написал:
    ...переподключил на приборе датчики. Поменял местами-с сухого на влажный и с влажного на сухой. Картина осталась прежней.
    Если правильно понял - на канале влажного термометра периодически так и возникают прочерки?
    Но прочерки говорят об отсутствии нормального сопротивления датчика между клеммами прибора, т.е. величина этого сопротивления далека от нормы - или очень большая (до обрыва провода), либо мала (до короткого замыкания).
    Об этом же говорят "прыгающие" показания прибора.
    Или эта же неисправность возникает внутри прибора (например, из-за плохой пайки при вибрации работающего оборудования изменяется сопротивление измерительной цепи).

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Апрель Посмотреть сообщение
    asbbox написал:
    Если правильно понял - на канале влажного термометра периодически так и возникают прочерки?
    Но прочерки говорят об отсутствии нормального сопротивления датчика между клеммами прибора, т.е. величина этого сопротивления далека от нормы - или очень большая (до обрыва провода), либо мала (до короткого замыкания).
    Об этом же говорят "прыгающие" показания прибора.
    Или эта же неисправность возникает внутри прибора (например, из-за плохой пайки при вибрации работающего оборудования изменяется сопротивление измерительной цепи).
    На датчике скруток нет, так что скорее всего прибор. Если никаких идей больше не появится, будем прибор ковырять. Спасибо за участие!

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •