    Exclamation Срочно!!! СП270

    ПЛК110.60 + СП270(RS485(2)) + МВ110-8AC(RS485(1))
    СП270 в режиме "мастер"

    При отключении кабеля программирования от контроллера (Debug RS232 - компьютер) на панели выходит сообщение "Потеря связи c ПЛК".
    В чем проблема.
    Пока кабель в контроллере все работает нормально!!!

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    ПЛК110.60 + СП270(RS485(2)) + МВ110-8AC(RS485(1))
    СП270 в режиме "мастер"

    При отключении кабеля программирования от контроллера (Debug RS232 - компьютер) на панели выходит сообщение "Потеря связи c ПЛК".
    В чем проблема.
    Пока кабель в контроллере все работает нормально!!!
    Выложите пожалуйста проекты для ПЛК и панели...

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Может проект не залит на флешпамять?

  4. #4

    По умолчанию

    Действительно появление описанной ошибки имеет место быть. При этом все нормально, проект залит и собственно от самого проекта ничего и не зависит в данном случае, тоже самое может быть и просто на пустом проекте. Вся беда именно в устойчивости к внешним помехам. Потому главным видимо предположением является "разность" потенциалов между портами контроллера, панели и ПЛК. Хотя факторов влияющих очень много. Объединение общих точек заземления у всех составляющих железа (панели, ПК, ПЛК) даёт положительный результат и приводит к исчезновению ошибки, но не всегда. Объединить клеммы заземления в режиме отладки на столе всегда можно, а вот заземлить не всегда есть возможность, потому думаю с подобными проявлениями потери связи или иных неприятностей многие должны были сталкиваться.

    То что причина в "потенциалах" оборудования сомнению не подлежит, о чем стало ясно при различных вариациах подключений и тестировании данной ошибки, осталось соблюдать правила подключения "железа" и не пытаться делать коммуникации и стыковки оборудования "на горячую".

    Кстате в ходе локализации опсанной автором темы "ошибки" было обнаружено что при отсутствии заземления или выравнивания потенциала между различным железом могут проявляться и иные "глюки" в работе опроса перефирийного оборудования с панели, вплоть до потери связи. Поэтому просьба уделять вопросам заземления должное внимание!
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 04.02.2010 в 20:53.