Тема: МПР51 и расстояние между датчиками

  1. #1

    По умолчанию МПР51 и расстояние между датчиками

    Здравствуйте!Подскажите пожалуйста имеет ли значение расстояние между "влажным" термометром и "сухим" термометром при использовании прибора МПР51 для определения влажности? Прибор будет использоваться в варочном шкафу для прозводства колбасы.

  2. #2

    По умолчанию

    Оба датчика должны быть размещены в одной зоне, т.е. при отсутствии влажного фитиля на "влажном" датчике они должны показывать одну температуру.
    Иначе говоря, далеко их разносить нельзя, это может повлиять на точность измерения влажности.
    А разве Ваш термошкаф не типовой? И там не определены места установки датчиков и нет системы увлажнения фитиля и датчика?

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ!
    Шкаф не типовой.Клиент в своё время сам собирал варочный шкаф и регулировка была только по температуре,а теперь надумал модернизировать свои печи.Вот и возникают теперь вопросы в каких местах располагать датчики.И кстати ещё вопрос-датчики нужно устанавливать открыто или делать над ними какой-нибудь защитнный козырёк?

  4. #4

    По умолчанию

    Датчики должны быть открытыми для обдува воздухом в камере, иначе они будут реагировать на изменение температуры воздуха с отставанием, т.к. любой козырек изменит поток воздуха вокруг них, а поток должен быть равномерным, общим для всего объема.
    Обратите внимание на конструкцию системы увлажнения фитиля вокруг "влажного" датчика. Вода должна присутствовать всегда, иначе ткань фитиля быстро пересыхает и показания влажности будут ошибочными.

  5. #5

    По умолчанию

    А подскажите пожалуйста на сколько должна отличаться температура воды в емкости от температуры окружающей среды ?
    Где-то я читал, что от этого сильно зависит психрометрический коэффициент, но не где не видел конкретных рекомендаций.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо!Всё более-менее проясняется.
    И,надеюсь, последний вопрос-"влажный" термометр должен полностью обматываться фитилем или достаточно сделать несколько витков фитилем?

  7. #7

    По умолчанию

    Вся чувствительная часть датчика должна быть в контакте с влажным фитилем, иначе говоря не должна обдуваться сухим воздухом камеры.
    С фитиля идет испарение влаги, из-за этого он охлаждается и эта температура (она зависит от влажности обдувающего воздуха - чем "суше" воздух, тем мощнее испарение и большее охлаждение датчика) сравнивается с "сухой" температурой, затем прибор вычисляет влажность обдувающего воздуха.
    Поэтому весь датчик "влажной" температуры должен быть под фитилем, с которого идет испарение.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от UserOwen Посмотреть сообщение
    А подскажите пожалуйста на сколько должна отличаться температура воды в емкости от температуры окружающей среды ?
    Где-то я читал, что от этого сильно зависит психрометрический коэффициент, но не где не видел конкретных рекомендаций.
    Но ведь емкость, из которой увлажняется фитиль, находится в камере в зоне измерения, тогда и температура воды, дошедшей по фитилю до датчика, уже будет равна "сухой" температуре камеры.
    Расход воды на испарение не столько большой, видимо фильтрующаяся по фитилю вода нагреется, какая бы холодная не была до этого в емкости.
    Кроме этого при испарении воды всегда происходит охлаждение (из-за перехода электронов в молекулах воды на новый энергетический уровень, на что требуется энергия - потребляется тепло из окружающей среды, т.е. фитиль охлаждается)

  9. #9

    По умолчанию

    Апрель
    Большое спасибо!

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Апрель Посмотреть сообщение
    Но ведь емкость, из которой увлажняется фитиль, находится в камере в зоне измерения, тогда и температура воды, дошедшей по фитилю до датчика, уже будет равна "сухой" температуре камеры.
    Расход воды на испарение не столько большой, видимо фильтрующаяся по фитилю вода нагреется, какая бы холодная не была до этого в емкости.
    Кроме этого при испарении воды всегда происходит охлаждение (из-за перехода электронов в молекулах воды на новый энергетический уровень, на что требуется энергия - потребляется тепло из окружающей среды, т.е. фитиль охлаждается)
    Когда вода в емкости находится давно то понятно ее температура близка к температуре камеры.
    Но в процессе эксплуатации может потребоваться пополнить емкость.
    Если температура в камере 80-85 градусов, а долили в емкость воды с температурой 20 градусов, а может и ниже.
    Как может повлиять столь значительное изменение температуры воды в ёмкости на текущие измерения? или необходимо сначала подогревать доливаемую воду до температуры рабочей среды перед пополнением емкости?

    Какая должна быть максимальная разница между температурой окружающей среды камеры и доливаемой водой ?
    И что случится если температура камеры 60 градусов, а доливаемую воду перегрели до 75 градусов ?
    Хоть процесс перемещения воды по фитилю не столь быстрый, но все же возникают ?????

    Возникают вопросы по изменению атмосферного давления ведь оно постоянно меняется и следует ли корректировать психрометрический коэффициент в зависимости от изменения атмосферного давления ?
    Как следует его правильно пересчитать предварительно посмотрев на барометр?