Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Приточка-последовательное включение

  1. #1

    Question Приточка-последовательное включение

    Можно ли управлять приточной системой в которой 2 водяных калорифера стоят последовательно при помощи одного ТРМ133 с реализацией защит и температуры обратки?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Отработать два графика по обратной воде ТРМ133 не сможет.Обратка раздельная или общая? Опишите, пожалуйста, более подробно систему: для чего применяется два калорифера? Защиту от замерзания по обоим калорифером можно будет реализовать только по термостатам, заведя сигналы от них параллельно на С4.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий_Уфа Посмотреть сообщение
    Можно ли управлять приточной системой в которой 2 водяных калорифера стоят последовательно при помощи одного ТРМ133 с реализацией защит и температуры обратки?
    У Вас в приточке стоИт камера орошения? Тогда второй калорифер не защищается, ибо замерзнуть - не может.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •