Тема: подключение ТРМ201 v2 0024

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию подключение ТРМ201 v2 0024

    Подключаю через OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН, все характеристики(скорость, кол-во бит, адрес и название) установлены как у прибора.
    SCADA - Intouch 8.0 подключаюсь через OPCLink, топики не просматриваются.
    подскажите где допущена ошибка и как можно отследить есть ли связь между драйвером и измерителем.

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    На Вашем месте, я бы, в первую очередь, убедился, что правильно происходит считывание параметров прибора ОРС-сервером. Для этого воспользуйтесь бесплатной программой matrikonOPC explorer. Он точно работает с нашим сервером. В настройках разобраться легко. Если наш ОРС-серверкорректно заработает. То после этого подсоединяйте его к Intouch.

    И еще. При настройке ОРС-сервера необходимо, чтобы все сетевые настройки совпадали с сетевыми настройками самого прибора. Еслиу Вас прибор ТРМ2хх или ТРМ101, то после изменения сетевых параметров прибора его необходимо перезагрузить.
    Если Вы используете автоматический преобразователь интерфейса (АС3-М, АС4), то должна стоять галочка автоматическое определение напраывления, если полуавтоматический (АС3), то галочка стоять не должна.

    Удачи!

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Спасибо за ответ.

    Но изменений никаких, OPC Explorer работает с сервером, но нет обновления данных, для item в поле quality: bad, non-specific; timestamp: n/a; status: active. отсюда отсутствие значений и связи с прибором.

    параметры прибора и параметры установленные у сервера совпадают.

    в чем может быть причина отсутствия связи?

  4. #4

    Thumbs up

    Цитата Сообщение от незарегистрированный Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.
    bad, non-specific;
    Эта строчка и говорит о том, что сигнал с прибора на OPC сервер не попадает - сигнала нет.

    Здесь необходимо проверять настройки. Либо прибор. Есть лиу Вас приборы ОВЕН с другой прошивкой, или другие приборы? Попробуйте подключить их.

  5. #5

    По умолчанию

    интерфейс RS485 преобразовывается в RS232 и уже в таком виде попадает на PC, можно ли пользоваться "OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН" для дальнейшей обработки информации?
    и вообще каким сервером пользоваться для приема данных на компьютере после преобразования RS485 в RS232?

    заранее спасибо за ответ

  6. #6
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Molnia Посмотреть сообщение
    интерфейс RS485 преобразовывается в RS232 и уже в таком виде попадает на PC, можно ли пользоваться "OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН" для дальнейшей обработки информации?
    и вообще каким сервером пользоваться для приема данных на компьютере после преобразования RS485 в RS232?

    заранее спасибо за ответ
    Честно гворя, я чего-то запутался.
    ОРС-сервер это связующее звено между SCADA-системой и приборами. Никакой обработки информации он не делает, он просто представляет информацию от приборов в удобоваримый вид.
    Поэтому на вопрос: "каким сервером пользоваться для приема данных на компьютере после преобразования RS485 в RS232?" есть однозначный ответ - нашим ОРС-сервером.
    Для приборов МВА8,МВУ8, МДВВ и ПЛК можно использовать другие ОРС- сервера, т.к. эти приборы поддерживают распространненые протоколы обмена.
    А для обработки информации после ОРС-сервера можете использовать любую SCADA-систему.

  7. #7

    По умолчанию

    на сайте представлены три сервера ОВЕН:
    1 OPC драйвер приборов на интерфейсе RS232
    2 OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ModBus
    3 OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН

    ТРМ201 подключен к ПК через RS232.

    Какой сервер из вышеуказанных использовать?

    При использовании "OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН" и "MatrikonOPC Explorer" доступна запись и чтение только Status/Active, остальные тэги имеют характеристику bad/unknown и не доступны для записи и чтения

  8. #8
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Molnia Посмотреть сообщение
    Какой сервер из вышеуказанных использовать?
    Нужно выбирать - OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН.

    Если это не работает, то нужно исправлять наш сервер...
    Исправим.

  9. #9

    По умолчанию

    когда ждать результатов исправлений?

  10. #10

    По умолчанию

    1) Убедитесь что в OPC сервер добавлен именно тот прибор что на шлейфе (т.е. версия прошивки)
    2) Убедитесь что связь между прибором и компьютером есть. Для этого используйте конфигуратор. Если нет проверьте электрические соединения и работоспособность адаптера.
    3) Проверьте, что SCADA система подписывается на нужные теги - для этого кликните на свернутую в трей иконку сервера и выберите правую вкладку. На ней отображен обмен с прибором.