Скажите можно ли каким-нибудь образом точно обработать тензодатчик с помощью этого модуля.
Выход у тензодатчика 2мВ/1В...
Скажите можно ли каким-нибудь образом точно обработать тензодатчик с помощью этого модуля.
Выход у тензодатчика 2мВ/1В...
Только если через тензопреобразователь - токовая петля (или напряжение). А вообще я смотрю ОВЕН готовит к выходу модуль для тензодатчиков с RS-485
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Да, готовим модули МВ110-224.1ТД и МВ110-224.4ТД для работы с тензодатчиками
Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 27.01.2010 в 17:01.
Кирилл Валюнин
Компания ОВЕН
Директор по развитию ассортимента
skype: valunin_owen
e-mail:k.valyunin@owen.ru
А с какой частотой опрос тезометра будет.... мне нужен не менее 16 раз в секунду.....Да, готовим модули МВ110-224.1ТД и МВ110-224.4ТД для работы с тензодатчиками
Время обновления данных измерений в канале для МВ110-224.1ТД, мс, не более
– в режиме с возбуждением датчика постоянным напряжением 25
– в режиме с возбуждением датчика знакопеременным напряжением 190
Кирилл Валюнин
Компания ОВЕН
Директор по развитию ассортимента
skype: valunin_owen
e-mail:k.valyunin@owen.ru