Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 28

Тема: Проблема с аналоговыми выходами.

  1. #1

    По умолчанию Проблема с аналоговыми выходами.

    Проблема с аналоговыми выходами. ПЛК150 (56 штук) , к примеру даю команду выдать 3-10 вольт на первый аналоговой выход (подключен светодиод и резистор 1 кОм) через разные промежутки времени светодиод тухнет на какое то время если на втором выходе 0.Если на вторй выдать 3-10 а на первый 0в то первый начинает вспыхивать. Если на обоих выхода 0 вольт то случайных выбросов не происходит. Подскажите в чем беда?

    Я думаю, что информация с вход второго ЦАПа попадает на вход первого ЦАПа. Но это уже проблема в прошивках или в железе!!!
    Последний раз редактировалось nalnik; 01.02.2010 в 22:25.

  2. #2

    По умолчанию

    1. Более подробная информация о ПЛК.
    2. Проект.

  3. #3

    По умолчанию

    1. Давайте для начала в программе отключим опрос входов и жестко зададим на выходы 7 и 0 В. Будет ли мигать?
    2. Какого года выпуска ПЛК и какова версия прошивки нижнего Pic-контроллера? (можно узнать командой PLCInfo в вкладке PLCBrowser)

  4. #4

    По умолчанию

    1. Мигает!
    2. 56 штук . год выпуска 2007-2009. прошивки 2.03 - 2.05. Все так же МОРГАЮТ!

    на y1 - 7в
    на y2 - 0в


    на y1 - 0в
    на y2 - 7в

    -----y1 моргает
    ......
    Последний раз редактировалось nalnik; 26.01.2010 в 19:24.

  5. #5

    По умолчанию

    Але поможет кто?

  6. #6

    По умолчанию

    Вопрос рассматриваем.
    У нас такой эффект пока получить не удается...

  7. #7

    По умолчанию

    Не верю! Светодиоды подкючите.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    А что показывает тестер, если его вместо светодиода?
    Не работал с PLK150, но к примеру у SMH комутируемый ток аналогово выхода(0-10в) 3ма.
    Может светодиоды мощные.

  9. #9

    По умолчанию

    ТОСТЕР не среагирует коротковаты импульсы - светодиод видно. Ток не причем - 2 кОм или 4 вольта
    Последний раз редактировалось nalnik; 29.01.2010 в 22:50.

  10. #10

    По умолчанию

    Ток не причем - 2 кОм или 4 вольта - это что? нагрузка, падение напряжения?
    Правильно говорят, возможна банальная перегрузка выходов по току. Светодиоды могут быть и на 1 ма, и на 1000мА. А с виду один в один.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя