Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 41

Тема: Отказы ПЛК

  1. #11

    По умолчанию Что то нужно делать!!!!???

    Вылетели еще три контроллера ПЛК100 (2007, 2008, 2010 г.в.).
    Симптомы все одинаковые: работающий контроллер ... перезагрузка с помощью RESET ... горит один светодиод "Питание". При разборке корпуса вздувшиеся емкости и, вероятно, еще что то.
    Судя по пассивности форума относительно этой тематики у остальных пользователей все хорошо? И что скажет производитель?

  2. #12

    По умолчанию

    Что то уже сделали.
    Платы заказаны.
    Конденсаторы заказаны (срок поставки к сожалению большой).
    Будем что то придумывать что делать с уже проданными.
    Все такие случаи на plc@owen.ru

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Петрозаводск Карелия
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Платы заказаны.
    Конденсаторы заказаны (срок поставки к сожалению большой). plc@owen.ru
    А где заказываете? Вроде конденсаторы массовый продукт и есть везде в наличии, а типоразмеры стандартизированы...

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    .....
    Все такие случаи на plc@owen.ru
    На plc@owen.ru что, контроллеры посылать?

  5. #15

    По умолчанию

    На указанный ящик надо посылать информацию о неисправности, список контроллеров с указанием серийных номеров и Ваши координаты.
    И мы решим что делать с контроллерами...

  6. #16

    По умолчанию

    Написал 20.01.2011 на plc@owen.ru. Ни слуху ни духу...

  7. #17

    По умолчанию

    Александр, к сожалению никакого письма ни 20 ни 21 с такой тематикой нет.
    Перешлите его пожалуйста еще раз, и на всякий случай еще сюда:
    a.nikolaev собака owen.ru

  8. #18

    По умолчанию

    Отправил только что

  9. #19

    По умолчанию

    Получил.
    Ответ будет чуть позже в почте.

  10. #20

    По умолчанию Такие же проблемы с PLC 150УL год выпуска - 2006

    Такая же ситуация так же как и у kma

    Цитата Сообщение от kma Посмотреть сообщение
    Поддержу ветку - перепаивал конденсатор на нижней плате - вздулся \PLC 150ИL год выпуска - 2006.

    И вот еще делема пропала связь с верхней платой!
    При попытке залить конфигурацию через DeBug - ошибка связи..
    Посмотрел лог в гипертерминале - выводит нулевой идентификатор верхней платы...
    Пришлось снимать крышку, проверил все штырьковые соединения - результат в терминале тот же...
    Добрался до цепей питания - поменял неисправный конденсатор -результат в терминале тот же...
    Попытался пройти процедуру перепрошивки - пошел через DeBug - утилита не смогла считать MAC в начале и записать MAC по окончании, однако прошивку залила и флеш - отформатировала..
    Заливал 2.10.4 (та которая и работала со своим таргетом) -результат в терминале тот же...
    только я заливал 2.12.7, после удачного форматирования флеша начинает записывать файл local_addres.dat и выкидывает сообщение: Контроллер не отвечает! ... Все, тупик... Таких контроллеров пока два. Эксплуатировались в офисе и вздутых кондеров не видно. Может высохли они...

    Заводские номера:
    10744061001021500
    10744061001020655

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •