Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 41

Тема: Отказы ПЛК

  1. #1

    Exclamation Отказы ПЛК

    В 2007 году нами было приобретено 10 контроллеров ПЛК100-024-РМ. За последние полгода вышли из строя 3 контроллера по причине отказа конденсаторов в цепи питания контроллера. После замены конденсаторов работоспособность контроллера восстановилась .
    Прошу ответить встречались ли такие отказы и какий приняты меры для устранения таких отказов в дальнейшем.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ruffian
    Регистрация
    11.07.2008
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    Присоединяюсь. У меня также вышли из строя конденсаторы в цепи питания на ПЛК100-024К 2008г. Заменил на меньшую емкость, но большее напряжение. Хотелось бы услышать о принятых мерах.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за замечание. Сейчас займемся исследованием данного вопроса, так как это не носит какого то массового характера.
    Напишите пожалуйста координаты, чтобы мы могли с Вами связаться и условия, при которых эксплуатируются ПЛК на электронку:
    plc(собака)owen.ru

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.01.2007
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Сюда же и мою темку http://owen.ru/forum/showthread.php?t=6796.
    Боремся за массовость характера.

  5. #5

    По умолчанию

    Принято. Будем смотреть. Какого года контроллер? (лучше полный заводско номер).

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    10.01.2007
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    В теме указывал, что пока все ПЛК с такой неисправностью 2008 года.
    А за заводским номером надо далеко ехать.

  7. #7

    По умолчанию

    Поддержу ветку - перепаивал конденсатор на нижней плате - вздулся \PLC 150ИL год выпуска - 2006.

    И вот еще делема пропала связь с верхней платой!
    При попытке залить конфигурацию через DeBug - ошибка связи..
    Посмотрел лог в гипертерминале - выводит нулевой идентификатор верхней платы...
    Пришлось снимать крышку, проверил все штырьковые соединения - результат в терминале тот же...
    Добрался до цепей питания - поменял неисправный конденсатор -результат в терминале тот же...
    Попытался пройти процедуру перепрошивки - пошел через DeBug - утилита не смогла считать MAC в начале и записать MAC по окончании, однако прошивку залила и флеш - отформатировала..
    Заливал 2.10.4 (та которая и работала со своим таргетом) -результат в терминале тот же...
    остается добавить что верхняя плата отваливалсь уже неоднократно.. у данного экземпляра... иногда помогал Reset+RUN... но уж точно всегда использовали шаманские заклинания и бубен...

    Вопрос вот какой... как решить вопрос с работоспособностью верхней платой? т.к. DeBug используется под GSM модем
    ps
    ПЛК используется для отладки программ и находится в офисе..
    вариант с суровыми климатическими условиями не предлагать...
    psps
    Ethernet работает без нареканий....

  8. #8

    По умолчанию

    По верхней плате: проверьте контакты между платами - ничего не подогнулось при разборе\сборе контроллера?
    Пришлите Log терминала.

  9. #9

    По умолчанию

    прогрел -все пины разъема, передернул аккумулятор, - появился Pic

    чуток бубна и с третьего раза считался Mac...
    видимо без бубна никуда...

  10. #10

    По умолчанию

    Абсолютно такая же ситуация, только еще и заплатить пришлось.
    Питание от ИБП, температура эксплуатации 20-25гр.