Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 41

Тема: Отказы ПЛК

  1. #21

    По умолчанию

    Вышлите логи терминала на plc@owen.ru и похоже приборы в ремонт.

  2. #22

    По умолчанию

    В понедельник выйду на работу и пришлю логи на почту.

  3. #23

    По умолчанию

    Проблема с ПЛК100-220 (зав.ном. 17868100202232787)
    После установки в шкаф управления и подключению к компьютеру через USB сгорел южный мост на материнке. Контроллер не реагирует на входы. Не соединяется с компьютером (с CoDeSis и пр.). При включении и сбросе все светодиоды нормально загораются и пикает. На кнопку СТАРТ реагирует нормально. Ничего внутри не вздулось, ничего не перегревается. Что можно посоветовать?

  4. #24

    По умолчанию

    Что можно посоветовать:
    1. Как происходит при подключении через 232 или Ethernet?
    2. Проверьте настройки соединения.
    3. Проверьте кабели.
    4. Пришлите лог гипертерминала.

  5. #25

    По умолчанию

    1. Ничего. И гипертерминал и CoDeSis и прогр.прошивки при любом подключении пишут - свзь недоступна. По IP адресу пингуется.
    2. Настройки СОМ - как в инструкциях. IP тоже.
    3. Кабель COM-debg с перемычкой (стр.34), СОМ-СОМ стандартный (но более 1,5м), Ethernet - перекрещеный.
    4. Терминал молчит и ничего не пишет.
    --------------
    ПЛК при вкл. и сбросе пикает и вспыхивает всеми лампочками. При замыкании общий-входХ светодиоды не загораются.

  6. #26

    По умолчанию

    То есть запускаете Гипертерминал. Настраиваете на свой порт\115200\управления нет.
    Нажимаете Reset на ПЛК и в терминале ничего нет???

  7. #27

    По умолчанию

    Да. Связь неустанавлиыается. Кстати, какой порт? Пинг есть.
    Через СОМ вообще тишина На Reset терминал никак не реагирует
    Последний раз редактировалось Esta; 01.04.2011 в 13:46.

  8. #28

    По умолчанию

    Подъезжайте с прибором к нам.

  9. #29

    По умолчанию

    Ну, приехать - это сложно. Мы в Сибири. Т.е. отсылать в Новосибирск? А нельзя что-там замерить и еще проверить самим, прежде, чкм отсылать?

  10. #30

    По умолчанию

    Здравствуйте! У меня, как и у Владимира Васильевича, похожая ситуация с ПЛК 100 РМ 2008г. выпуска, после попытки перепрошивки на 2.12.7,на ПЛК горит только лампочка питание, при нажатии на кн.Reset кратковременно загорается лампа "работа". При перепрошивке у контроллера поменялся IP адресс на исходный 10.0.6.10 и MAC-адресс стал другим 0A:06:0A:0A:0A:0A. Залила проект поменяла IP адресс, но ПЛК не реагирует на входы. Отправила вчера письмо в техподдержку. Жду ответа, что дальше делать с этим контроллером?????

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя