    По умолчанию питание СП270

    Добрый вечер какова действительно потребление панели СП270, по паспорту не более 5 вт, заказали БП14 двух канальный -один канал для панели ,второй для своих нужд, но, увы, не тянет. Просто там одна подсветка жрет не мало, мне кажется потребление должно намного больше.

  2. #2

    По умолчанию

    При пуске панели СП270 и 15 ват мало :-(после пуска через сколько-то миллисекунд конденсаторы зарядятся и потребление будет около 5 ват. :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #3

    Lightbulb Начальный ток включения СП270

    Здравствуйте.
    Выкладываю график пускового тока по времени для панели сп270.

    Отсюда видно:
    Что первые 25мс, ток больше 1,5А , что соответствует потребляемой мощности в 36Вт. (в пике до 90Вт).
    В установившемся режиме работы СП270 потребляет около 5Вт.

    Поэтому: Для панели необходимо использовать блок питания, не ниже: ОВЕН БП30Б-Д3-24, который допускает такую кратковременную перегрузку.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg cp270.jpg (902.7 Кб, Просмотров: 78)
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 26.01.2010 в 17:07.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Для ограничения пускового тока есть несколько вариантов, один из которых пусковой термистор (NTC термистор)(применяются в блоках питания). Пусковое сопротивление подбирается исходя из нагрузочной способности БП.
    Ограничивает пусковой ток на уровне Uпит/Rстарт и можно использовать более слабые блоки питания.
    Для БП 24В, 14 Вт - термистор с пусковым сопротивлением 50Ом, например JNR13S500L. В рабочем состоянии сопротивление ~0,7 Ом.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 26.01.2010 в 19:17.

  5. #5

    По умолчанию

    Да действительно замерил, при пуске большой скачек по току, а потом всего 0.115 А .Про такой пуск надо написать в инструкции, а то будут заказывать БП 5 вт, как я, ведь в инструкции не более 5 Вт!
    Спасибо.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    Question Питание...

    Здравствуйте!
    Для питания панели СП270 использовал БП14Б-Д4.4 (U = 24 В, Iн = 145 мА, четырех канальный), ясное дело, с одного канала панель не захотела запускаться (моргал белый экран, и периодический сигнал), запараллелил каналы, все заработало. Работало, работало и оставил на ночь для проверки внутренней памяти. Прихожу с утра, смотрю - моргает белый экран, и периодический сигнал. Что это? Подскажите пожалуйста.

  7. #7

    По умолчанию

    Скорее всего было отключение питания ночью у Вас на рабочем месте, а панель второй раз не загрузилась - ваш блок на пределе.
    Ей нужно 30 Вт импульсного источника. Я выше выкладывал картинку потребления.