Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Выходные реле ПЛК 150

  1. #1

    По умолчанию Выходные реле ПЛК 150

    ПЛК 150 У-М, таргет 2.0-4, прошивка 2.01.8.
    Несколько раз в день кратковременно выключаются все выходные реле.
    Завел каждый discrete output на триггер - он не срабатывает, т.е. выключаются не программно. Похоже неисправность конкретного экземпляра- на другом такого не замечалось. Что может быть?

  2. #2

    Post

    Цитата Сообщение от Радик Посмотреть сообщение
    ПЛК 150 У-М, таргет 2.0-4, прошивка 2.01.8.
    Несколько раз в день кратковременно выключаются все выходные реле.
    Завел каждый discrete output на триггер - он не срабатывает, т.е. выключаются не программно. Похоже неисправность конкретного экземпляра- на другом такого не замечалось. Что может быть?
    Если напряжение питания на ПЛК1хх будет проподать (плохой контакт) то внешне это будет выглядеть так же.

  3. #3

    По умолчанию

    Запитал через бесперебойник - не помогло.

  4. #4

    По умолчанию

    появилась такая же проблема на плк100-р-м....программа держит реле выходов притянутыми (прога правильная без ошибок!!!), один или пару раз в день "отпускают" выхода контроллера на короткое время...закономерности не прослеживается...
    что делать???

  5. #5

    По умолчанию

    сообщите даты продажи ПЛК и данные, выдаваемые командой PLCInfo

  6. #6

    По умолчанию

    так же посмотрите марку релюшек

  7. #7

    По умолчанию

    плк 2008 г.в.
    релюхи оранжевого цвета...както на "s"называются не помню.......не омрон.

  8. #8

    По умолчанию

    Реле Synco.
    Данные реле гнусно ведут себя, если они не нагружены...
    С 2009 года мы ставим только Omron. Реле надо поменять, если у Вас происходят такие случаи. Доставляйте приборы в сервис центр, ну или если есть возможность можете поменять сами.