Тема: ИП320 и трм200 +укт38

  1. #1

    По умолчанию ИП320 и трм200 +укт38

    Помогите по подключению ИП320. Сразу говорю - полный чайник.
    1. Поключение ИП320 через АС2М к УКТ38: Получилось(подсказал Александр Ч.), в ип320 регистр я писал: 1 канал 4х80,2-4х81 ....,8-4х87
    В мануале ас2м под укт38 написано(float32): 1 канал-0х80, 2 канал-0х82, 3-0х84,4-0х86,5-0х88, 6-0х8А, 7-0х8В, 8-0х8С. А у нас получилось:4х80-87. Обьясните, как так получается.
    2. Не могу подключить чтобы отображались данные с ТРМ200. Мне кажется, что трм настроен по протоколу овен. ИП320 - по модбасу. Когда я подключал вариан1, то в настройке ас2м была возможность выбора протокола:овен, модбас RTU, и еще ModBus-ASCII, я выбрал модбас RTU. В ас3 или ас3м конфигуратора небыло. В мануале ТРМ200 написано:Prot варианты:
    0 – OWEN,
    1 – ModBus-RTU,
    2 – ModBus-ASCII
    Как мне выбрать чтобы трм работал по модбасу?
    Регистры для чтения данных:
    Signed Int16:
    1канал - 0x0001
    2канал - 0x0002
    Float32:
    1канал - 0x 1009 0x 100A
    2канал - 0x 100B 0x 100C
    Подскажите, что я должен написать в поле для отображения значений на ип320 4х????, чтобы отображались данные 1 и 2 канала?
    Зарание спасибо

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Скажите пожалуйста, у Вас показания УКТ38 на ИП320 корректно отображаются?
    А вы пробовали к другим адресам обращаться, которые прописаны в РЭ на АС2-М.

    Для того, чтобы прочитать с ТРМ200 необходимо:
    1. зайти на ТРМ200 в группу conn найти параметр prot, задать тот параметр, который соответствует протоколу modbus rtu, нажать прог для сохранения. перезагрузить прибор для вступления новых параметров в силу.
    2. в панели указать адреса 4х1 и 4х2. Галочку float ставить не нужно.
    Еслественно адреса в настройках и все остальное должно совпадать...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Для того, чтобы прочитать с ТРМ200 необходимо:
    1. зайти на ТРМ200 в группу conn найти параметр prot, задать тот параметр, который соответствует протоколу modbus rtu, нажать прог для сохранения. перезагрузить прибор для вступления новых параметров в силу.
    Дело в том, что если заходить через конфигуратор трм200 в разделе comm нет выбора протокола. Если заходить через прибор, то в разделе conn параметра prot тоже нет(даже в РЭ не прописано). И тогда мой вопрос остается в силе: как заменить протокол на трм 200???

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Скажите пожалуйста, у Вас показания УКТ38 на ИП320 корректно отображаются?
    А вы пробовали к другим адресам обращаться, которые прописаны в РЭ на АС2-М.
    Да пока все корректно отображается
    Если не трудно могли бы мне обьяснить, откуда Александр взял значения регистров(повторюсь - чайник в регистрах):
    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    подключен укт38 через ас2м к ип 320 по модбас. настройки ас2м оставлены без изменения. отличие заключается в адресах "регистров" 4х - для температуры: 80, ... 87; уставки: 88,...95; дельта: 96,...103.
    все переменные -целые(нет галочки в строке флоат), "знак" только для температуры и уставок. обязателен 1 знак после запятой для всех.

  5. #5
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от is_1 Посмотреть сообщение
    Дело в том, что если заходить через конфигуратор трм200 в разделе comm нет выбора протокола. Если заходить через прибор, то в разделе conn параметра prot тоже нет(даже в РЭ не прописано). И тогда мой вопрос остается в силе: как заменить протокол на трм 200???
    Привозите прибор в сервисный центр.

    Цитата Сообщение от is_1 Посмотреть сообщение
    Да пока все корректно отображается
    Если не трудно могли бы мне обьяснить, откуда Александр взял значения регистров(повторюсь - чайник в регистрах):
    Взял из руководства на АС2-М.

  6. #6

    По умолчанию

    Есть одно но:
    Я из Украины, Сумской области!!!

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Только с 2009г приборы серии ТРМ20Х изготавливаются с протоколом Modbus. В приборах более ранних выпусков только с Овен тип протокола в группе сопп изменить нельзя.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Только с 2009г приборы серии ТРМ20Х изготавливаются с протоколом Modbus. В приборах более ранних выпусков только с Овен тип протокола в группе сопп изменить нельзя.
    Прибор куплен в 2010 году, штамп 2009 года.
    Но в группе conn выбора типа протокола нет.
    Мне тоже порой кажется, что протокала модбас нет. Хотелось бы узнать конкретный ответ. Как при заказе продукции (трм 20х) узнать есть модбас или нет, если менеджеры даже сами не знают??? Для моей задачи наличие модбас принципиально, если бы ип320 поддерживала прот. овен, то проблем бы небыло.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    В приборах с Модбас в упаковку вкладывается дополнительный лист с описанием протокола Овен, на другой странице -модбас. Если нет и нет модбас в группе параметров сопп, надо думать, что нет и самого модбас в этом приборе.