  1. #4131

    По умолчанию

    Начало цикла:
    1.запуск эл.двигателя форсунки(запуск всегда начинается при закрытой заслонке)
    2.после короткого запаздывания(3-5сек необходимо для переключения со звезды в треугольник)
    открывается заслонка(на сервоприводе стоят конечные выключатели) до конечного выкл.3
    большая нагрузка который подает сигнал что заслонка открыта.По окончании времени продувки(45сек)заслонка закрывается до конечного выкл.2 малая нагрузка.
    3.трансф-р поджига начинает работать одновременно с началом цикла и заканчивает после образования факела.
    4.стоят 4 клапана-первые 2 включаются одновременно с открытием заслонки на продувку,2 других вкл. после окончания продувки и закрытии заслонки до конечного 2 малая нагрузка после образования факела и прогрева котла (примерно 1-2мин) заслонка открывается до конечного
    выкл.3 большая нагрузка.
    управление заслонкой осуществляется через переключатель «малая нагрузка» «большая нагрузка».
    Режим «малая нагрузка» закрытие-откритие заслонки с помощью кнопок в ручную
    Режим «большая нагрузка» работа по циклу.
    5. Если факел в течении 30сек не загорелся или потух при работе –авария(лампока,звонок) сброс аварии-начало цикла запуска

  2. #4132
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Это что, топливо в камеру сгорания подаётся на закрытой заслонке до продувки? Ничего не путается?
    Смысл подавать искру в начале цикла? Чтобы рвануло, если осталось топливо от предыдущей работы?
    При остановке котла необходимо продуть камеру сгорания!

  3. #4133

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nik_P Посмотреть сообщение
    Начало цикла:
    1.запуск эл.двигателя форсунки(запуск всегда начинается при закрытой заслонке)
    2.после короткого запаздывания(3-5сек необходимо для переключения со звезды в треугольник)
    открывается заслонка(на сервоприводе стоят конечные выключатели) до конечного выкл.3
    большая нагрузка который подает сигнал что заслонка открыта.По окончании времени продувки(45сек)заслонка закрывается до конечного выкл.2 малая нагрузка.
    3.трансф-р поджига начинает работать одновременно с началом цикла и заканчивает после образования факела.
    4.стоят 4 клапана-первые 2 включаются одновременно с открытием заслонки на продувку,2 других вкл. после окончания продувки и закрытии заслонки до конечного 2 малая нагрузка после образования факела и прогрева котла (примерно 1-2мин) заслонка открывается до конечного
    выкл.3 большая нагрузка.
    управление заслонкой осуществляется через переключатель «малая нагрузка» «большая нагрузка».
    Режим «малая нагрузка» закрытие-откритие заслонки с помощью кнопок в ручную
    Режим «большая нагрузка» работа по циклу.
    5. Если факел в течении 30сек не загорелся или потух при работе –авария(лампока,звонок) сброс аварии-начало цикла запуска
    Схему горелки с диаграммой выложите. проще и понятней будет.
    Последний раз редактировалось Мордорец; 13.03.2014 в 10:33.

  4. #4134
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2009
    Адрес
    Сергиев-Посад
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Народ, забудьте, не пройдёт экспертизу, технадзор не пропустит, а не дай бог что случится потом в лучшем случаи срок условно дадут. Топочный автомат заменять дорого обойдётся при нештатке, поверьте уже насмотрелся. Примеры если кому надо дам, последний случай в Егорьевске, котел взорвался, щас идёт следствие, так там менеджер горения на ПЛК150 собран, нам на экспертизу отдали проект. Пипец полный

  5. #4135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от as1lexa Посмотреть сообщение
    Народ, забудьте, не пройдёт экспертизу, технадзор не пропустит, а не дай бог что случится потом в лучшем случаи срок условно дадут. Топочный автомат заменять дорого обойдётся при нештатке, поверьте уже насмотрелся. Примеры если кому надо дам, последний случай в Егорьевске, котел взорвался, щас идёт следствие, так там менеджер горения на ПЛК150 собран, нам на экспертизу отдали проект. Пипец полный
    а какой котел и в чем причина взрыва была?

  6. #4136
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2009
    Адрес
    Сергиев-Посад
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Причина выясняется, на П.О тоже распространяется требования ростехнадзора, если вы используете готовый продукт типа L.F.L прошедщий экспертизу то проблем не будет, а на свободнопрограмируемых устройсвах экспертиза ОБЯЗАТЕЛЬНА. (Простите если не точно выражаюсь, только что приехал домой, устал) и я вас не запугиваю, просто будьте в курсе. Какой мощности ваш котёл?

  7. #4137

    По умолчанию

    Так то оно так, но как Вы себе представляете экспертизу на единичное или мелкосерийное изделие? Простой пример: есть две установки мощностью 0,34 Мвт. Замена старых щитов управления. Стоимость устанавливаемых щитов выполненных на ПР-110 порядка 35 тыс рублей на один котел. Еще фотодатчик, датчик давления топлива, термометры сопротивления. На круг получается менее 100 тысяч. Если идти тем путем который вы предлагаете то само собой проект, экспертиза пром безопасности и прочие пляски. А если мощность горелки превышает 0,35 Мвт то и приведение газопровода в соответствие с ПБ-529-03 и понеслось. А так старые убитые щиты меняются на новые, с дополнительными функциями такими как вентиляция топки, аварийный останов по превышению температуры (чего в проекте почему то не было ), индикация давления топлива и воздуха на щите управления (не надо бегать от щита управления к котлу и обратно при изменении режима), аварийный останов при выключении вентилятора и многое другое. Если идти предлагаемым Вами путем, то как стояли бы старые убитые щиты так и продолжали стоять
    Последний раз редактировалось Мордорец; 15.03.2014 в 13:20.

  8. #4138
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2009
    Адрес
    Сергиев-Посад
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мордорец Посмотреть сообщение
    Так то оно так, но как Вы себе представляете экспертизу на единичное или мелкосерийное изделие? Простой пример: есть две установки мощностью 0,34 Мвт. Замена старых щитов управления. Стоимость устанавливаемых щитов выполненных на ПР-110 порядка 35 тыс рублей на один котел. Еще фотодатчик, датчик давления топлива, термометры сопротивления. На круг получается менее 100 тысяч. Если идти тем путем который вы предлагаете то само собой проект, экспертиза пром безопасности и прочие пляски. А если мощность горелки превышает 0,35 Мвт то и приведение газопровода в соответствие с ПБ-529-03 и понеслось. А так старые убитые щиты меняются на новые, с дополнительными функциями такими как вентиляция топки, аварийный останов по превышению температуры (чего в проекте почему то не было ), индикация давления топлива и воздуха на щите управления (не надо бегать от щита управления к котлу и обратно при изменении режима), аварийный останов при выключении вентилятора и многое другое. Если идти предлагаемым Вами путем, то как стояли бы старые убитые щиты так и продолжали стоять
    Мда похоже мы говорим на разных языках, кто ВАМ мешает заменить щиты или горелки? Вы же получаете готовое изделие от производителя с соблюдением всех норм. Вы же не будете требовать от допустим Майкрософта тех.помощи если у вас стоит пиратка допиленная каким нибудь умельцем, всё на ваш риск и удачу. Удачи.

  9. #4139

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от as1lexa Посмотреть сообщение
    Мда похоже мы говорим на разных языках, кто ВАМ мешает заменить щиты или горелки? Вы же получаете готовое изделие от производителя с соблюдением всех норм. Вы же не будете требовать от допустим Майкрософта тех.помощи если у вас стоит пиратка допиленная каким нибудь умельцем, всё на ваш риск и удачу. Удачи.
    кто мешает? Отсутствие денег у заказчика. В случае замены самой горелки мешает необходимость перепроектирования газопровода, в случае замены щитов стоимость проекта и экспертизы промбезопасности. А про какую техпомощь Вы говорите?
    PS К тому же использование ПР-110 в качестве топочного автомата довольно интересная задача с точки зрения теории.
    Последний раз редактировалось Мордорец; 15.03.2014 в 15:30.

  10. #4140

    По умолчанию

    у нас стоят форсунки фирмы "вейсхаупт" тип "монарх"и"R" типоразмер 5-11 мощность котла не помню завтра посмотрю. Работает БЕЗ ДЫМОСОСА