Страница 131 из 498 ПерваяПервая ... 3181121129130131132133141181231 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 4972

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

  1. #1301
    Пользователь Аватар для waleriy
    Регистрация
    28.11.2011
    Адрес
    Донецкая область
    Сообщений
    303

    По умолчанию

    В принципе сейчас на электромеханическом реле стоит по 5 сек.(220 в на каждый пускатель подаётся по 5 сек), Но в конце хода штока ковша есть концевые выключатели. То есть 4 сек. ход, 1 сек простой и опять 4 сек ход и 1 сек простой. На практике проверю, надеюсь 4 сек хватит, хотя в программе просто так вышло без остановки. Если я здесь сделаю по 5 сек (вместо 4 сек), то не уложусь в 30 сек интервал. Хотя можно время сирены уменьшить. Конечно как и в любой компьютерной программе имеются несколько вариантов решения, но этот вариант первый. Будет больше опыта, будет более изящное решение, всегда можно реле перепрограммировать.
    Имеется вопрос- в данной схеме 4 пускателя, по 2 на каждый двигатель для реверса. Пускатели обычные (не реверсивные , которые имеют блокировку). Надо чтобы случайно не включились режимы одновременно например "вверх" и "вниз", а то будет маленький взрыв.

    Сейчас уже начал работу над другим проектом: скрепперный пробоотборник с одним двигателем, через десять порций включается проборазделочная машина ПМЛ (2 двигателя по программе). Такое оборудование применяется на всех обогатительных фабриках и поэтому схема будет полезна многим в отличие от вышеописанного маятникового пробоотборника.
    Последний раз редактировалось waleriy; 19.12.2011 в 20:58.

  2. #1302
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    нужно еще в первом проекте все продумать как следует ,я имею ввиду нештатные ситуации при отказах .Например "залип" пускатель вперед ,а через несколько секунд команда назад на тот же движок и.....пук.Или концевик не сработал (слетел) будет то же самое ,если не разнести время.
    Здесь не надо галопом по европам .На одном примере отработайте все ,появится опыт (стиль) ,который будите закладывать в другие проекты.
    Для затравки- ваш вариант ,но на другом принципе работы ,может пригодится .,Но естественно еще не доработанный.
    Добавлен ручной режим работы .для того чтобы возвратить ковш в исходное состояние или при наладке.По выходу у вас алгоритм бегушей единицы ,поэтому использовал счетчик в унитарном коде.сделано так -сирена 10сек ,пауза 10сек ,потом 4 выхода по 5 сек =итого 40сек.Можно уменьшить сирену или паузу ,можно время шага сделать 4,5сек ...вариантов много ,но тогда в дешифраторе уставок нужно будет поменять.Сейчас увидел (торопился) ,что не так задал управление циклом ,схему уберу ,подправлю и выложу.
    время цикла сделал 29,96 сек ,шага 4,28сек.Использовал макрос генератора для цикла ,который начинает работать не с паузы ,а с импульса .А то включил и жди ,не очень удобно
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 19.12.2011 в 22:51.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #1303
    Пользователь Аватар для waleriy
    Регистрация
    28.11.2011
    Адрес
    Донецкая область
    Сообщений
    303

    По умолчанию

    спасибо! положил схему в коллекцию, буду изучать. я даже не знал, что реле принимает такие навороченные программы.

  4. #1304
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    Да вы что ,разве это навороченные ,делал проекты (на форуме) по обьемнее ,они даже на форум не лезли.А ресурсы ПР не были исчерпаны.Для наглядности больше используйте макросов.
    Да, еще в схеме добавлен анализ состояния пускателей .Счетчик в данной схеме (на выходе)имеет преимущество перед таймерами в том ,что его можно остановить или сбросить , а таймеры(ТР) нет.
    Последний раз редактировалось rovki; 20.12.2011 в 00:21.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #1305

    По умолчанию

    Пример связи СМИ1 с вышедшим для ПР110 ПР-МИ485. (ПР брал на 24В 8Д.4Р)
    В ПР110 два таймера,связанных с выходами и работающих последовательно (один цикл). Для них раздельно задаётся время со СМИ1 в секундах через параметры редактирования. Заданное время затем проверяется в параметрах отображения.
    Пуск таймеров в ПР110 осуществляется по дискретному входу СМИ1 (не ПР).

    стенд с ПР.zip

    PS: ежели кто научит его показывать текущее время, а не только общее, будет совсем хорошо. Возможно, через инкремент переменной по циклически перезапускаемому таймеру единичного времени, но пока не могу этим заняться.
    Последний раз редактировалось Зуйков Александр; 20.12.2011 в 13:47.
    - Все прожекты зело исправны быть должны, дабы казну зряшно не разорять, и Отечеству ущерба не чинить!
    - А кто станет прожекты абы как ляпать – чина лишу и кнутом драть велю! - Петр I 1716 год

  6. #1306
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    Вот вариант схемы наблюдать текущее время работы таймеров в сек на СМИ1.Можно и в МСек ,если поменять время генератора .При очередном пуске показания сбрасываются .
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 20.12.2011 в 18:13.
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #1307
    Пользователь Аватар для waleriy
    Регистрация
    28.11.2011
    Адрес
    Донецкая область
    Сообщений
    303

    По умолчанию

    Что такое макросы? Необходима информация для самообразования.

  8. #1308
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    Своими словами -это проект в проекте.Например вы часто используете элемент "И" на 3 входа .чтобы не рисовать каждый раз 2 элемента "И" вы в меню выбираете создать макрос и задаете количество входов 3 и выход 1 .И в новом окне ,окне макроса рисуете две двух входовки "и" соединяете их между собой ,входами и выходами ,в меню выбираете сохранить макрос .потом переходите в окно схема и в библиотеке макросов выбираете созданый свой макрос и вставляете в схему ,куда нужно .Можно назвать макрос (имя присвоить) .
    В той схеме что я вам дал ,есть несколько макросов .Чтобы посмотреть ,что у них внутри ,выделите макрос ,нажмите правую кнопку мышки ,появится меню ,выберите "редактировать макрос" .если внесли а него изменения ,то нужно в основном меню выбрать "сохранить макрос".
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #1309
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    rovki требуется подсчет частоты входящей сети (один вход), на выходе 1 если частота лежит в пределах 48-52 Гц, 0 если ниже или выше.
    Возможность менять пределы частоты (хотя бы программно с перепрошивкой). Может есть идеи как это сделать при помощи одного, максимум двух входов и одного выхода (например по вкл/выкл лампы на выходе)
    Предел изменения по нижнему 45 по верхнему 55

  10. #1310
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    Дело в том ,что ПР 220в .имеет входную фильтрацию 100мсек и разницу в 5-10 герц не поймает .нужно использовать ПР на 24 вольта ,но тогда нужно городить внешнею схему -выпрямитель однополуперионный и ограничитель напряжения на 24 вольта , тогда можно успеть .Пример -вечерком.
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 131 из 498 ПерваяПервая ... 3181121129130131132133141181231 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения