Показано с 1 по 10 из 4972

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от volodyap63 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, если возможно помогите с реализацией пр110. Нужно реализовать такую схему работы: 8 экм-ов измеряют давление по ступеням нагнетания - c 1 по 6, давление масла, давление воды. При превышении одной из восьми уставок на ЭКМ-ах должен на выходе появится сигнал для отключения компрессора и индикация канала по которому сработала защита но самое главное чтобы индикация срабатывания зашиты была только у параметра который сработал первый. Объясню почему нужно так.Схема простая в данный момент собрана на реле, но есть один недостаток - Когда компрессор работает давления в норме, при превышении давления, ну например 1 ступени нагнетания, срабатывает контакт ЭКМ-а и на выходе схемы вырабатывается сигнал отключения маслянного привода на подстанции и загорается индикация авария 1 ступени В результате после остановки компрессора падает давления масла и через несколько секунд загорается индикация авария масла. Когда такое происходит я не могу понять по какому параметру остановился компрессор. Можно ли составить такую схему? Заранее спасибо!!!
    Можно, вот пожалуйста.
    Вложения Вложения

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •