Цитата Сообщение от ensol Посмотреть сообщение
Здравствуйте, уважаемые автоматизаторы.
Как новичек, прошу помощи и совета.
Передо мной стоит задача сделать реакцию реле на снижение расхода воды.
Сигнал планируется брать с импульсных выходов электромагнитного расходомера.
Т.е. при снижении количества импульсов в единицу времени до заданного предельного значения, должно сработать выходное реле.
В качестве оборудования предварительно остановился на ПР110, как бюджетном варианте.
Попробовал набросать программу в Овен лоджик - прилагаю.
Не уверен что использую наилучшие блоки для этой задачи, поправьте если что не так.
И еще на данный момент логическая единица по факту сниженного количества импульса появляется и пропадает, а должна висеть пока расход не увеличится, подскажите как это реализовать.
Делать надо так. Снимок_ч.JPG , а это макрос частотомера Снимок_ч2.JPG.