Страница 473 из 498 ПерваяПервая ... 373423463471472473474475483 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,721 по 4,730 из 4972

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

  1. #4721

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MiG Посмотреть сообщение
    Добрый день! прошу помочь новичку, чтото я совсем запутался.
    Необходимо реализовать схему управления воротами, с заданными вводными:
    Алгоритм работы после нажатия кнопки SB2, SB5 ("Вверх"):
    1. Раздаётся предупредительный звонок (звонит в течении 1 секунды);
    2. Параллельно двигатель М1 приводится в движение по часовой стрелке;
    3. Одновременно с включением двигателя М1, включается сигнальные лампы HL4, HL7 (мигание с частотой 2 Гц), а также включаются сигнальные лампы HL3, HL6 ("Движение вверх").
    Алгоритм работы после нажатия кнопки SB4, SB7 ("Вниз"):
    1. Раздаётся предупредительный звонок (звонит в течении 1 секунды);
    2. Параллельно двигатель М1 приводится в движение против часовой стрелки;
    3. Одновременно с включением двигателя М1, включается сигнальная лампа HL7 (мигание с частотой 2 Гц), а также включается сигнальная лампа HL5, HL8 ("Движение вниз").
    Схему прилагаю, заранее низкий Вам поклон !
    Вложение 24286
    Спасибо за отзывы, но стоит задача конкретно по этой схеме. Кто-нибудь может помочь?

  2. #4722
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    После праздников
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #4723
    Пользователь Аватар для MriduVaju
    Регистрация
    27.04.2015
    Адрес
    Челябинская обл., г.Верхний Уфалей
    Сообщений
    30

    По умолчанию Не большая автоматика испытательной климатической камеры.

    Делалось из имевшегося ПР110, купленного давным-давно для обучения, чтобы не делать на релейной логике и упростить себе жизнь.
    Фото сделаны за несколько дней до окончательного завершения работы, поэтому не все провода ещё на месте.
    DipTrace Schematic - Схема холодильника.jpg2016-04-20 13.19.15.jpg2016-04-20 13.19.37.jpg
    Вложения Вложения

  4. #4724
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    А что за экран на двери и для чего ?
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #4725
    Пользователь Аватар для MriduVaju
    Регистрация
    27.04.2015
    Адрес
    Челябинская обл., г.Верхний Уфалей
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    http://termodat.ru/catalog/programmn...termodat-19e4/
    Специально для этой камеры его не покупали, остался от другой задачи.

  6. #4726
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А что за экран на двери и для чего ?
    А чем Вам овенские СПК1хх не угодили, как панель и по деньгам в несколько раз дешевле, добавили ПР200, вот Вам и программный ПИД-регулятор с не меньшим функционалом чем Термодат-19Е4.

  7. #4727
    Пользователь Аватар для MriduVaju
    Регистрация
    27.04.2015
    Адрес
    Челябинская обл., г.Верхний Уфалей
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Делал из того, что было. А был этот самописец и ПР-ка. Хотя изначально планировал делать на ПЛК + сенсорпанель буржуйских (тоже лежат давно без дела), но решил их оставить для более сложных задач. А так конечно, овеновскому железу в нише мелкой автоматизации по цене равных нет.

  8. #4728
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Молодец .Сам сделал ,помог другим.И схема и проект! Почет и уважение! От души !
    Последний раз редактировалось rovki; 10.05.2016 в 08:20.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #4729
    Пользователь Аватар для MriduVaju
    Регистрация
    27.04.2015
    Адрес
    Челябинская обл., г.Верхний Уфалей
    Сообщений
    30

    По умолчанию Автомат управления гидравлическим прессом.

    Сразу оговорюсь, данный проект так и не был запущен на реальном прессе, т.к. я в тот момент был занят более важным проектом, а пресс автоматизировали с помощью релейной логики другие люди.

    Задача: восстановить советский гидравлический пресс. Шкаф управления отсутствует. В наличии только схема гидроагрегата.

    Режим работы ручной: от кнопок вверх-вниз, переключение скорости движения по конечнику скоростей, остановка движения сверху по верхнему конечнику, остановка движения снизу по давлению от электроконтактного манометра (ЭКМ).

    Автоматический режим работы: запуск от кнопки "Пуск", быстрый ход вниз до конечника скоростей, медленный ход вниз до установленного давления по ЭКМ, выдержка времени под давлением по таймеру (возможно внешнему для ПР110), если во время длительной выдержки давление упало до нижней границы по ЭКМ, включить медленный ход вниз до подъёма давления до верхнего предела по ЭКМ (так называемая "подпрессовка"), по завершении выдержки сначала медленный ход вверх до конечника скоростей, затем быстрый ход вверх до верхнего конечника.

    Общий вид программы.
    11.png
    Вся задача разбита на несколько макросов: автомат, ручной, подпрессовка, ход пресса, драйвер клапанов.
    Автомат по сигналам от кнопок, конечников, контактов манометра и таймеру, обеспечивает основную циклограмму работы. Но, не управляет гидроагрегатом напрямую. Вместо этого он вырабатывает семантические понятия Вверх, Вниз без указания скорости движения.
    12.png14.png

    Эти семантические понятия подаются на следующий макрос - Ход пресса. Так же на вход этого макроса подаётся сигнал от конечника переключающего скорости. На выходе макроса формируются новые семантические понятия - Быстро вниз, Медленно вниз, Медленно вверх, Быстро вверх. Конечно, подобное преобразование интуитивно понятно и просто, но я сделал по картам Карно с доопределением неиспользуемых состояний до нулей.
    13.png15.png

    Команды "Быстро вниз, Медленно вниз, Медленно вверх, Быстро вверх" подаются на макрос "Драйвер клапанов", который преобразует семантические понятия в команды включения клапанов гидроагрегата.
    Преобразование также выполнено по картам Карно.
    16.png17.png

    Подобное решение использовано для унификации программы для большинства гидравлических прессов. Т.к. работа почти всех промышленных прессов сводится именно к этим основным функциям, то и автомат для них будет один и тот же. Но у всех прессов, даже в одном модельном ряду, гидроагрегаты могут иметь разные конструкции, и следовательно для реализации одних и тех же движений понадобится включать клапана уже по другому, да и количество их может быть другим. Например на заводе где я работаю, типов гидроагрегатов примерно столько же сколько и самих прессов
    Следовательно, если понадобится адаптировать программу для другого пресса, то нужно будет лишь сделать новый макрос "Драйвер клапанов", потратив 10 минут.
    Макрос ручной режим и подпрессовка.
    18.png19.png

    Вот такой не сложный проектик Надеюсь он кому-нибудь пригодится.

    PS.
    Все кнопки, кроме "подпрессовки", без фиксации.
    Последовательность работы.
    Стартовая позиция на скрине.
    20.png
    Кратковременно нажимаем Старт.
    Верхний конечник -> 0
    Нижний конечник -> 1
    Нижний контакт манометра(НКМ) -> 0
    Верхний контакт манометра(ВКМ) -> 1
    Сработал таймер.
    ВКМ ->0
    НКМ ->1
    Нижний конечник ->0
    Верхний конечник ->1.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось MriduVaju; 10.05.2016 в 10:46.

  10. #4730
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Для изменения и сохранения значения таймера (внутреннего) можно использовать пульт наладчика (что бы не перепрошивать ПР и не использовать внешний таймер) ,через сетевую переменную.Пульт на базе смартфона .Пришлите в личку адрес куда выслать и я вам вышлю модуль ВТ для ПР114 и плату ВТ для ПР200 ,за ваши труды по популяризации ПР.Удачи .
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 473 из 498 ПерваяПервая ... 373423463471472473474475483 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •