Страница 468 из 498 ПерваяПервая ... 368418458466467468469470478 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,671 по 4,680 из 4972

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

  1. #4671
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    на верхнем выходе формируется код аварии ,например на 1 входе и 3входе ,значит код аварии5 ,на втором выходе единица говорит о том что есть хоть одна авария ,третий выход мигает при наличии аварии на входе .Сбрасывается только при выключении питания .Делал давно все подробности не помню ,надо читать ,там от куда взяли макрос...
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #4672

    По умолчанию

    Правильно ли я понял( и расставил) работу сетевых переменных на выходы.Или надо перед физическим выходом ставить элемент или для управления ими по сети?
    Вложения Вложения

  3. #4673
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Brewer Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понял( и расставил) работу сетевых переменных на выходы.Или надо перед физическим выходом ставить элемент или для управления ими по сети?
    это выходные сетевые переменные их можно только читать и отображать на панели или еще где. для управления чем либо в пр из сети используйте сетевые входные переменные ..
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4674

    По умолчанию

    Вот как то так получилось.Завтра добавлю счетчик аварий.До 2-х аварий сброс автоматом,потом перманентно до устранения неисправности(просто бывают кратковременный перекос из за соседей).Если будет время- посмотрите и покритикуйте первые шаги в ПР.Может подскажете как причесать программу?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Brewer; 31.01.2016 в 00:19.

  5. #4675
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Для первого раза даже очень хорошо нарисовали.В симуляторе главное проверьте логику работы ...На выходах точно нужны ИЛИ ,а не И?
    Последний раз редактировалось rovki; 31.01.2016 в 01:17.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #4676
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Brewer Посмотреть сообщение
    Вот как то так получилось.Завтра добавлю счетчик аварий.До 2-х аварий сброс автоматом,потом перманентно до устранения неисправности(просто бывают кратковременный перекос из за соседей).Если будет время- посмотрите и покритикуйте первые шаги в ПР.Может подскажете как причесать программу?
    Извиняюсь! Зачем Вы проект архивируете, не вижу смысла, даже наоборот! Так нельзя?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.01.2016 в 01:54.

  7. #4677

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Извиняюсь! Зачем Вы проект архивируете, не вижу смысла, даже наоборот! Так нельзя?
    При ограниченном доступном для загрузки пространстве на сервере 3,38 мб против 450 кб? Поинтересуйтесь у уважаемого rovki .

  8. #4678

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Для первого раза даже очень хорошо нарисовали.В симуляторе главное проверьте логику работы ...На выходах точно нужны ИЛИ ,а не И?
    Именно ИЛИ. Оператор мог забыть включить нагрев на пульте(работа не круглосуточная) и уйти домой.Тогда можно это сделать удаленно.Хотя надо бы переделать.Что бы управление из Скада было в приоритете(а если надо отключить удаленно?).
    Последний раз редактировалось Brewer; 31.01.2016 в 07:51.

  9. #4679
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Brewer Посмотреть сообщение
    При ограниченном доступном для загрузки пространстве на сервере 3,38 мб против 450 кб? Поинтересуйтесь у уважаемого rovki .
    Да нет ваши проекты много места не займут ,выкладывайте в owl,так пользователям удобней ..
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #4680

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Brewer Посмотреть сообщение
    Если будет время- посмотрите и покритикуйте первые шаги в ПР.Может подскажете как причесать программу?
    "блокировка"
    out==XOR(OR(a,b), b) -- конечно, работает, но AND(a, NOT(b)) гораздо проще понимать

    А если посмотреть как у вас используется этот макрос, то видно, что на оба входа подаётся инвертированный сигнал.
    Т.е. по сути, у вас там AND(NOT(авария), NOT(NOT(пуск))) == AND(пуск, NOT(авария))

    Т.е. советую назвать входы у "блокировки" "пуск" и "авария" и убрать XOR/OR.

    "кнопки 1"
    or, or, xor. Зачем так? Почему не просто RS триггер? В чём фича обратной связи и xor?

    Всё остальное, конечно, крайне тяжело читается.
    RGRC, похоже, не вашего авторства. Без пол-литра там, конечно, разобраться невозможно.

Страница 468 из 498 ПерваяПервая ... 368418458466467468469470478 ... ПоследняяПоследняя