Страница 122 из 498 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124132172222 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 4972

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

  1. #1211
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию

    Я не советую другое оборудование, просто есть готовые решения. Можно взять идею(и) усовершенствовать под свои нужды, добавить новые функции и реализовать.
    Вот и все.

    PS
    если будут кнопки вместо выключателей, обязательно устранять дребезг, а то не сможете вкл. или выкл. лампу.

  2. #1212
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    вЫКЛЮАТЕЛИ КАК И КНОПКИ ТРЕБУЮТ АНТИДРЕБЕЗГА ,ЕСЛИ РАБОТАТЬ ПО ФРОНТАМ..
    Последний раз редактировалось rovki; 08.12.2011 в 17:13.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #1213

    По умолчанию

    Все провода от выключателей и нагрузки сведены на щит В доме евроремонт выключатели стоят дизайнерские, кнопки такие не найдешь Клиент решил модернизировать управление освещением.Взять ПР110 НЕ ПРОБЛЕМА. При пуске выяснилось что при размыкании блокировки сумеречного выключателя(выключатель 4) и одновременно замкнутых выключателях 1 и 2 нагрузка не включается.Можно ли устранить этот момент.P.S.Выключатель стоит дороже ПР 110.
    Последний раз редактировалось vmaster; 08.12.2011 в 20:31.

  4. #1214
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    так будет при любой комбинации 2-х замкнутых выключателей, не только 1 и 2, но и 2 и 3, 1 и 3...

    вам нужно, чтобы при размыкателе 4 свет опять включался ?

  5. #1215
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию

    Если не видно проекта, схемы и нет описания ТЗ, то помочь себе можете только вы сами.

    попробуйте составить таблицу истинности для всех входов

    входа выхода
    123 yz
    000 01
    010 10
    и тд.

    а потом напиши простую проверку состояний.
    перед входами поставь антидребезг.

    а чтобы составить логическую схему - попробуйте диаграмы карно и тд.

  6. #1216
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    может тогда так ? блокировка выключает свет, и при разблокировании вне зависимости от состояния выключателей его включает...

    но у меня тогда получилось, что как бы меняются состояния входов для выключателей...
    Вложения Вложения

  7. #1217

    По умолчанию

    Верно нормально замкнутая блокировка 4 запрещает включение лампы В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ.Допустим маленькие дети нажимали выключатели и 2 из них на момент размыкания блокировки оказались включенными.В этом случае при размыкании блокировки (срабатывании сумеречного выключателя) лампа не включится.Далее лампа может быть включена выключателем и выключится при наступлении светового дня.Следующий цикл опять начинается с размыкания блокировки лампа должна включится.допустим мы выключаем ее выключателем в этот раз ,но с наступлением следующего темного времени суток при размыкании блокировки лампа снова включится.Вот вроде все расписал.
    Последний раз редактировалось vmaster; 09.12.2011 в 01:40.

  8. #1218
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Ну намудрили ,черт голову сломит .Неужели так сложно описать простую задачу ,или вы на ходу ее формулируете.Если я правильно понял ,моя схема вас устраивает?"....В этом случае при размыкании блокировки (срабатывании сумеречного выключателя) лампа не включится.Далее лампа может быть выключена выключателем...."-как это понимать -лампа не включена и далее может быть выключена.??
    Последний раз редактировалось rovki; 08.12.2011 в 22:47.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #1219
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    vmaster, так попробуйте вариант, с которым я похимичил, может это то, что вам нужно...

    правда может тоже неправильно понял и надо NOT все же было оставить на 4-м входе

    rovki, ну если я правильно понял, то В1,В2,В3 за счет логики работы реле вместо режима работы простого выключателя симулируется их работа как переключателей... только вне зависимости от состояния выхода схемы выключателей при разблокировки сумеречного все равно должен зажеться свет.... только я не понял какое состоянии в темное время суток у В4 а какое в светлое и когда надо блокировать...
    Последний раз редактировалось melky; 08.12.2011 в 22:53.

  10. #1220

    По умолчанию

    Ну намудрили ,черт голову сломит .Неужели так сложно описать простую задачу ,или вы на ходу ее формулируете.Если я правильно понял ,моя схема вас устраивает? С вашей схемой лампа не загорается если на момент размыкания блокировки два любых выключателя окажутся включенными а в остальном все нормально , попробую второй вариант.

Страница 122 из 498 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124132172222 ... ПоследняяПоследняя