Страница 51 из 498 ПерваяПервая ... 41495051525361101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 4972

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

  1. #501
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    выкладываю папку с макросами различных генераторов ,проверено на пр24 ,вета11.
    хорощо бы если б нашелся "соавтор" и составил бы описания этих макросов для начинающих.
    Вложения Вложения

  2. #502
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    папка с макросами "дешифраторы,шифраторы,мультиплексоры,демультиплек соры,коммутаторы"

  3. #503
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    для Sav -вариант насосной станции .два насоса работают по очереди(для равномерного износа) ,по сигналу с реле давления (время работы каждого насоса можно задавать,установлено -1 час,можно сутки).непрерывно ведется диагностика -количество включений (общее) в сутки (установлено 10000,можно изменить) и время непрерывной работы одного насоса (установлено 1800секунд,можно изменить),в случае наступления одного из этих событий -выдается сигнал неисправности на выход4 пр и управление передается на другой насос без коммутации.имеется ручной режим вкл. насосов(тест) и вход8-сброс неисправности.Проект выполнен с использованием универсальных макросов -анализатор сигнала и коммутатор выходов.
    Возможны другие варианты управления в том числе как в Сау мп.Если вы не знакомы С ПР и программным обеспечением ,могу пояснить
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 13.09.2010 в 21:06.

  4. #504
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    для Sav -С прибытием!

  5. #505

    По умолчанию

    как я понял это готовая программа и я могу записать её в пр. пр продается с кабелем? в качестве рд можно использовать экм?

  6. #506

    По умолчанию

    ни когда не сталкивался с пр и российской автоматикой, т.к. работаю с данфосс, взлёт и теплоком. в общем интересная штука пр, если разберусь с ним, то наверно буду пользоваться.

  7. #507
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    да программа рабочая (проверенная) но по своему алгоритму .пр отдельно ,кабель отдельно(на все будущие пр-один кабель).для проверки ее можно изменить времена ,количество,частоту (уменьшить).с железом (рд),лучше определится самому (цена,качество) ,главное чтоб были контакты.проект делал и проверял для пр110-24 ,вам наверно лучше взять пр110-220(источника питания не надо)
    Последний раз редактировалось rovki; 13.09.2010 в 23:21.

  8. #508

    По умолчанию

    Спасибо rovki,если получится реализовать обязательно отпишусь, сейчас есть 2 объекта с насосами повышения давления, один точно попробую убедить сделать на ПР110.

  9. #509
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    проекты повысительных станций здесь были в примерах,правда долго искать .(№176)например
    Последний раз редактировалось rovki; 13.09.2010 в 21:59.

  10. #510
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    папка с макросами "счетчики"- двоичные реверсивные,двоично-десятичные,унитарные.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 17.09.2010 в 17:39.