Показано с 1 по 7 из 7

Тема: как синхронизировать скорость 2 двигателей постоянного тока

  1. #1

    Angry как синхронизировать скорость 2 двигателей постоянного тока

    имется 2 актуатора 3636+ на напряжение 36 вольт .актуаторы служат приводом ножнчного подемника.выставляю концевики наконечные положения , но при вкючении их в работу(использую повышающий dc/dc преобразователь с 12 до 36В) один из актуаторов финиширует быстрее,что крайне нежелательно. кострукцией актуатора предусмотрен геркон,который срабатывает при каждом обороте редуктора на его выходном валу.Прошу отозваться на предмет возможности синхронизировать скорость вращения 2-ух двигателей.

  2. #2

    По умолчанию

    Есть возможность регулировать внешним сигналом напряжение dc/dc преобразователя?

  3. #3

    По умолчанию

    имеется шим регулятор с выводным потенциометром 10 кОМ

  4. #4

    По умолчанию

    Нет, потенциометр не годится, это сильно усложнит.
    Способ следующий. Надо иметь на каждый привод собственный преобразователь, один из них регулируемый. Нужно программируемое реле с достаточно быстрыми входами и аналоговым выходом. В программируемом реле создаём реверсивный счётчик, на входы которого подаём сигналы с герконов. Выход счётчика подаём на ПИД регулятор, который управляет оборотами одного из приводов. Старший бит счётчика знаковый, он определяет, какой из приводов отстаёт, и соответственно прибавляет или убавляет обороты.
    Мне доводилось обслуживать линию, которая производила нетканый материал, в котором синхронизация приводов осуществлялась именно таким образом. Правда, никаких программируемых устройств там не было, всё было выполнено в железе, т.е. на микросхемах. Сейчас всё проще выполнить программно.

  5. #5

    По умолчанию

    Уважаемый Евгений-я могу Вас попросить как-то навести меня на путь праведный хоть каким примером?Я пробовал работать в FL Prog и для меня в помощь будет алгоритм логики и спасибо за поддержку.

  6. #6

    По умолчанию

    Извините, я не работал в Овен лоджик, и программируемых реле Овен не держал в руках. Если бы был внимательнее, то и не зашёл бы в эту тему, т.к. она в разделе программируемых реле находится.
    Оказывается, в Овен лоджик нет реверсивного счётчика в классическом понимании, с инкрементным и декрементным входами, вместо них есть вход DIR. Поэтому считать импульсы двух датчиков оборотов им не получится. Придётся использовать два счётчика и вычесть значение одного из другого, а уж разность подать на ПИД регулятор.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Литтро Посмотреть сообщение
    Уважаемый Евгений-я могу Вас попросить как-то навести меня на путь праведный хоть каким примером?Я пробовал работать в FL Prog и для меня в помощь будет алгоритм логики и спасибо за поддержку.
    Навожу на путь праведный:
    Owen.jpg

Похожие темы

  1. Характеристики ТТР постоянного тока.
    от Алексей Геннадьевич в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 06:28
  2. Амперметр для постоянного тока.
    от ВиталийАТ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 17:09
  3. БУСТ2 для двигателя постоянного тока!
    от odeston в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 16:19
  4. Управление двигателем постоянного тока
    от Polluks в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 15:02
  5. ПЛК110 с питанием 24 В постоянного тока
    от Станислав Жабинский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 13:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •