Страница 91 из 498 ПерваяПервая ... 41818990919293101141191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 4972

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

  1. #901
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Что бы долго не искать повторю макрос логического мажоритарного элемента (два трех входовых элемента)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar LM.rar (46.6 Кб, Просмотров: 43)
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #902

    По умолчанию

    Не совсем понятен принцип использования реле в качестве мажоритара. Общая надежность системы будет меньше чем при использовании просто реле.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%...BD%D0%B8%D0%B5
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  3. #903

    По умолчанию

    voil: Задачка просто решается на плк150 + (рекомедую ИП320 - можно и без нее)
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  4. #904
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    voil: Задачка просто решается на плк150 + (рекомедую ИП320 - можно и без нее)
    А на ПР 110 уже решена автором и никаких кодесис ,проблема в выборе надежного алгоритма ,а не прибора .
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #905
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Не совсем понятен принцип использования реле в качестве мажоритара. Общая надежность системы будет меньше чем при использовании просто реле.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%...BD%D0%B8%D0%B5
    в частном случае, в системе датчик уровня -ПР,предлагается поставить 3 датчика (контакта) на одном уровне и завести на разных входа ПР .В случае выхода из строя датчика или входа ПР ,путем голосования 2 из 3 будет взята информация с работающих входов (датчиков).Далее идет анализ по времени работы насоса или частоты его включения ,можно контролировать сигнал с выходных реле ПР и с двигателя насоса.,можно зарезервировать и датчики давления ,подход -устройства с меньшей надежностью (наработка на отказ) резервируются в первую очередь ....
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #906

    По умолчанию

    to Малышев Олег
    Объясните, пожалуйста, подробнее принцип, как решается на ПЛК150?

  7. #907
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от voil Посмотреть сообщение
    to Малышев Олег
    Объясните, пожалуйста, подробнее принцип, как решается на ПЛК150?
    Извиняюсь что влез .Принцип такой-покупаешь ПЛК изучаешь кодесис и пишешь проект,такой же как на ПР(алгоритм) на языке FDB или другом языке,а потом ставишь вместо ПР.Я это называю -стрелять из позолоченной пушки по воробьям .Почитайте на форуме с какими трудностями сталкиваются начинающие пользователи с ПЛК и с ПР ,сравните.Другое дело когда без ПЛК не сделаешь ,тут любую цену заплатишь,а здесь 4 дискретных входа и 2 выхода управления и никаких зависаний .У меня в линии ПР110\ 24 стоит уже года 1,5 -управляет асинхронником через твердотельные реле (реверс) по сигналу с энкодера через СИ8 и никаких проблем,забыл где стоит .Короче,везде нужна мера и усложнение устройства не к чему.Чем проше -тем надежней .Лучше усложнить алгоритм(функциональная диагностика) чем ставить дополнительное "железо" в вашем случае -программа не ржавеет.
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #908
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Как можно сделать функциональную диагностику ,скажем на канал насоса.
    1.поставить два датчика уровня ,один на рабочий уровень(максимальный) ,второй датчик перелива (вверху) на случай поломки датчика первого или выхода из строя(что мало вероятно) входа ПР на 24в.
    2.Перед выходом на вкл.насоса поставить ФБ ТР .то есть задать время работы насоса ,равной 2\3 времени опусташения емкости от первого(нижнего датчика) -зная производительность насоса и обьем емкости или замерив реальное время.Датчик давления будет выполнять функцию проверки работы насоса и зашишать от сухого хода(как сейчас).То есть мы дважды подстраховались от сухого хода (по таймеру и по датчику) и дважды подстраховались от перелива (два датчика) ,кроме того появилась возможность контролировать исправность нижнего датчика (если верхний говорит ,что перелив ,а нижний говорит ,что воды нет -авария датчиков.Вот часть мер способных повысить живучесть системы,в дополнение к выше сказанному(дублирование выходов пр.) ПРОСТЫМИ СПОСОБАМИ
    Последний раз редактировалось rovki; 20.05.2011 в 19:00.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #909

    По умолчанию

    Уважаемый Анатолий, просто прикиньте количество обвязок аналоговых датчиков для работы с ПР(ведь входы у ПР дискретные). По деньгам возможно и больше выйдет. Сложность освоения кодесис по сравнению с OwenLogic совсем не большая - возможно в 1.5 - 2 раза сложнее (если брать совсем примитивные программы на FBD). У кодесис возможностей на порядок больше.

    На мой взгляд задачу нужно решать опираясь на опыт. Гибкость решения на ПЛК больше чем на ПР(а по надежности - сравнима если не больше за счет меньшего количество преобразователей из аналогового в дискрет).

    Еще большую надежность даст САУ-У + ТРМ151 - наверное(надо прикинуть пойдут ли они туда).
    Но настраивать это - радости мало.

    Вообщем можно скачать кодеис 2 и овен лоджик и прикинуть где проще решить задачку
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  10. #910
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Нарисовать ,отладить данный проект проще в овен лоджик ,даже зная кодесис-однозначно.Потому как ПР заточен под FDB,без гемора описания переменных,адресов......А датчики как я понял уже есть.
    Последний раз редактировалось rovki; 22.05.2011 в 11:54.
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 91 из 498 ПерваяПервая ... 41818990919293101141191 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •