Страница 90 из 498 ПерваяПервая ... 40808889909192100140190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 4972

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

  1. #891
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Своя рубашка ближе к телу-это понятно .Понятие "ПРОШЕ" у каждого свое.
    Для меня проще это когда либо наглядней (понятней) либо элементов блоков мало ,причем универсальных .Это как регистр сдвига или двоичный счетчик городить на д-триггерах или элементах "и-не" или взять готовый двоичный счетчик или регистр сдвига в одном корпусе.Разная степень интеграции ,так сказать .В последних двух вариантах использовал универсальный макрос генератор пачек,который уже использовал в десятках проектов.У него вход пуск ,вход количество импульсов и вход задание периода следования импульсов.
    Если вам нужно организовать паузу и цикл,то добавил 3 ФБ и получил то что просили ,причем назначение (функция) каждого ФБ понятна.
    Одним словом если схема читается другим пользователем просто ,то это вариант проще.Ведь когда вы берете микросхему ,например счетчика ,вы же не знаете как он сделан внутри ,но от этого он не становится сложнее в понимание.Мелочи иногда только усложняют понимание,это мое мнение.Удачи Вам и давайте еще проекты или ТЗ.У вас они хорошо получаются .А ресурсы ПР они далеко не исчерпаны ,что бы их жалеть в данном случае
    Последний раз редактировалось rovki; 17.05.2011 в 18:09.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #892

    По умолчанию

    to rovki
    Отставим вопрос про "проще". Судя по форуму у Вас много опыта реализации проектов на ПР110. Прошу ответа на вопросы:
    1. Нормально ли работают 24в реле при управлении контакторами, индуктивную нагрузку нормально держат?
    2. Как работают при температурах -15...-20 С?
    3. Есть ли опыт выхода из строя ПР110, и по какой причине (программной или аппаратной)?
    4. Возможно ли использовать реле с расходомером воды (выход - импульсный), т.е. какая максимальная частота входного сигнала?
    5. Читаю ветку форума, Вы ссылаетесь на некий макрос "ППЗУ64", что это такое?
    Последний раз редактировалось voil; 18.05.2011 в 18:48.

  3. #893
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от voil Посмотреть сообщение
    Читаю ветку форума, Вы ссылаетесь на некий макрос "ППЗУ64", что это такое?
    макрос обращения к массиву констант по номеру (адресу)
    64 - кол-во констант

  4. #894
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Уважаемый voil,если вы хотите более обьективный взгляд ,то нужно знать мнения многих по вопросам эксплуатации.В моей небольшой практике использования ПР на 4 обьектах могу сказать
    1. на управление контакторами работает нормально ,про другие индуктивные нагрузки сказать не могу.
    2.На 24 вольта при -15,20 не использовал ,на 220в имел проблемы с питанием.
    3.Было зависание по причине переполнения стека ,но сейчас эти проблемы решены разработчиками.Аппаратные отказы не встречал,не считая кабеля связи.
    4.Быстродействие по входу зависит от установленной фильтрации (мин 1мс) и длительности цикла ПР(сложности программы) ,при цикле 3мс ,частота 300гц.
    5.макрос ППЗУ64-перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство на 64 слова(целочисленные).На входе макроса адрес ячейки ,на выходе -содержимое ,значение числа заранее внесенное ,на этапе проектирования в ячейку ППЗУ.Использование этого макроса очень широкое.Можно хранить целочисленные уставки для фб,МОЖНО заложить табличные значения любой функции,можно придумать еще кучу применений.Есть макрос ППзу на 16 ячеек......
    Последний раз редактировалось rovki; 18.05.2011 в 22:27.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #895

    По умолчанию

    to rovki
    Не дадите ссылку на ППЗУ?
    В чем выражались проблемы с питанием?
    Может ли ПР110 проверить работоспособность вх/вых, зависание?

    to all
    Кто либо еще на форуме может дать отзывы о стабильности работы реле при отрицательных температурах, либо возможные случавшиеся отказы?

    to модераторы
    Прошу не считать сообщение "черным PR". Просто оборудование, на котором планируется применять ПР110, достаточно дорогостоящее. Хотелось бы, заранее знать возможные подводные камни, что бы их исключить посредство электрической части, и не повредить установку.
    Последний раз редактировалось voil; 19.05.2011 в 01:43.

  6. #896
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    1.макрос ППЗУ64,есть ППзу16
    2.Может "заснуть" ИП (отсутствие генерации) при низких темп,но думаю это скорей исключение из правил ,частный случай (редкий).
    3.Тест ПР http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...&postcount=541 ,зависание по причине переполнения стека ПР уже исключено если сильно хочется ,то нужно использовать 1 выход реле для для снятия питания с ПР и несколько ФБ.Пример организации сторожевого таймера был в теме.
    РS Если оборудование дорогостоящее ,то используйте несколько копеечных ПР и организуйте горячее резервирование по мажоритарной логике(голосование) ,И закладывайте в алгоритм функциональную диагностику.Будут вопросы присылайте ТЗ ,попробуем реализовать ваше пожелания .
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 19.05.2011 в 07:47.
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #897

    По умолчанию

    Я дико извиняюсь, но по пункту PS. - что Вы предлагаете в качестве мажоритара? Я с этим практически не сталкивался, но возможно кто-нибудь знает практическое решение.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  8. #898
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    не простая задача ,начать нужно с резервирования входных устройств (входов ПР) ,макросы мажоритарной логике есть .Потом дождаться последовательных интерфейсов.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #899

    По умолчанию

    Если взять систему из двух частей:
    1. Бак с водой. Поддержание температуры: контроллер температуры с дискретным выходом на ПР110, ТЭНы, дискретное токовое реле (контролирует ток тэнов в заданном диапазоне).
    2. Откачивающий насос (в бак вода поступает самотеком), дискретный датчик уровня, дискретный датчик давления (после насоса).

    Принцип работы:
    1. Температура упала - ПР110 включил контактор ТЭНов, через 0.1сек (на срабатывание контактора) проверяем токовое реле - если сработало то нормально, если нет (обрыв фазы, сгорел тэн и т.д.) отключаем ТЭНы, сигнал тревоги.
    2. Упал уровень воды - ПР110 включил контактор насоса, через 4сек (на набор давления) проверяем датчик давления - если сработал то нормально, если нет (нет питания насоса, забился входящий фильтр насоса и т.д.) отключаем насос, сигнал тревоги.

    Возможные проблемы:
    - неисправен контроллер температуры, неисправен датчик температуры (постоянно сигнал о пониженной температуре), неисправен ПР110 (постоянно включен ТЭН) - закипит вода
    - неисправен датчик уровня, неисправен ПР110 (постоянно включен насос) - откачает воду - сгорит

    Как проводить диагностику, и как этих проблем избежать?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar tp.rar (149.8 Кб, Просмотров: 38)
    Последний раз редактировалось voil; 19.05.2011 в 15:29.

  10. #900
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Нужно знать свойства управляемого обьекта.Например какое время до закипания воды при работающем датчике уровня(время работы тэна) .Лучше иметь два(3) датчика уровня воды и знать время закипания воды при каждом уровне ,причем в переходном режиме (режим пуска и нагрев от мин.темп до кипения ) и режим поддержания темп.(установившейся режим) .Хорошо бы знать реальное время (частота) работы термореле в установившемся режиме в диапазоне.В общем нужна любая дополнительная информация которую можно контролировать во время работы (функциональная диагностика).
    можно продублировать выходы ПР или тэны(насосы)
    кроме того надо так подобрать активный уровень (о или1) ,что бы при его наиболее вероятной поломке не было включение исполнительного устройства.Например если наиболее вероятен обрыв датчика уровня чем замыкание ,нужно чтобы входной сигнал (активный) был единица ,
    неисправность ПО (зависание) Пр которая привела бы к постоянному включению выхода маловероятна ,за исключением залипания контактов реле.Так же надо посмотреть и по каналу температуры .Ну и конечно нужно использовать аварийные датчики независимые от пр ,например биметалический датчик темпер.(от перегрева),датчики сухого хода.....
    чуть не забыл от "залипания" выходных контактов реле используйте два выходных реле(контакты),соединенные последовательно снаружи ,а внутри-дублирование (к одному выходу элемента ,ФБ) .
    Последний раз редактировалось rovki; 19.05.2011 в 22:59.
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 90 из 498 ПерваяПервая ... 40808889909192100140190 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •