Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

  1. #661

    По умолчанию

    Так , значит, гляньте че у меня получилось.(версия чесалки просто...) Критикуйте....
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rise; 27.02.2011 в 19:05.

  2. #662
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rise Посмотреть сообщение
    Так , значит, гляньте че у меня получилось.(версия чесалки просто...) Критикуйте....
    Схема нормальная, как хотели так и сделали ,главное что б коровам понравилось

  3. #663

    По умолчанию

    Вашу схемку открыть не получается ....пока. Ну ничего , зафтра ось поменяю, может и получиться.

  4. #664
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    понимаю, что глупый вопрос... но всё же...
    вы распаковать RARовский архив после скачивания, перед попыткой открытия не забываете?

  5. #665
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    вы бы хоть одно сообщение сюда скинули, на что программа ругается?
    а лучше скин (копию экрана)

    и точный момент появления сообщения описать...
    (последовательность действий)

  6. #666

    По умолчанию

    Да, посмотреть, что там у вас происходит по ПринтСкринам было бы интересно.

  7. #667
    Пользователь
    Регистрация
    03.02.2011
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    возможно ли создать макрос генератора импульсов с паузой и стопом

  8. #668

    По умолчанию ПР-110 Долив бака

    Помогите пожалуйста прорисовать логическую схему для ПР110-24.8Д.4Р в программе OWEN Logic дл следующей задачи:
    Имеется бак в котором контролируется 3 уровня (верхний, средний и нижний)
    Проблема заключается в постоении логической схемы, для решения следующей задачи:
    при опорожнении бака, долив в него должен быть включен при достижении среднего уровня, далее идет заполнение бака долив отключается при достижении верхнего уровня

    если посмотреть по таблице истенностей то получается следующие

    ----опорожнение------

    1 1 0 верхний и средний датчик под водой - клапан долива закрыт
    0 1 0 верхний датчик без воды а средний под водой -долив закрыт
    0 0 1 верхний и средний датчик без воды - клапан долива открыт

    ---наполнение------
    1 1 0 верхний и средний датчик под водой - клапан долива закрыт
    0 1 1 верхний датчик без воды а средний под водой -долив открыт
    0 0 1 верхний и средний датчик без воды - клапан долива открыт

    нижний датчик уроня - аварийная сигнализация (Звонок)

    опорожнение проходит по схеме 2или-не и все вроде ОК, но когда идет наполнение то вся логика летит к черту на строчке (0 1 1)

  9. #669
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    вот схема.... (верхний и средний клапаны сверху и снизу соответственно)

    изображен момент 3/4 наполненного бака в момент когда его потихоньку сливают...

    когда вода спустится ниже среднего клапана, насос включится
    когда вода наберётся выше верхнего - выключится

    PS использую триггер с приоритетом отключения, что бы если выйдет из строя средний клапан - насос выключился...
    (напр. средний клапан в состоянии "пусто" - т.е. по идее мало воды,
    а верхний говорит что "много" - приоритет у верхнего)

    PPS через элементы "ИЛИ" к соответствующим контактам триггера можно сделать кнопки принудительно "Стоп" и "Пуск"
    (ну и ещё можно дополнительные проверки сделать чтобы не стопорили пустой бак и не запускали полный)
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось AI!; 02.03.2011 в 00:13. Причина: PS+PPS

  10. #670

    По умолчанию

    Мне кажется меня не совсем правильно поняли, постараюсь поточнее описать суть процесса.
    Имеется накопительный бак из которого с течением времени бесследно исчезает вода, контроль уровня в баке производится тремя кондуктометрическими сигнализаторами уровня ( условно "верхний", "Средний", "Нижний")
    Долив воды в бак осуществляется через трубу врезанную в бак на которой в свою очередь установлен электромагнитный, нормально закрытый клапан.
    Допустим что бак начинает опорожняться:
    сперва остается без воды верхний датчик- клапан не должен открываться, бак продолжает опорожняться, без воды остается средний датчик уровня- в этот момент должен открыться электромагнитный клапан, теперь бак начинает заполняться, вода в баке достигает среднего датчика уровня, но при этом клапан не должен закрыться, наполнение бака продолжается и вода достигает верхнего датчика уровня вот тут клапан должен закрыться.
    Изображения Изображения