Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

  1. #4871
    Пользователь
    Регистрация
    09.06.2015
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Спасибо. Хорошая книжка, пригодится.

  2. #4872

    По умолчанию

    Подскажите пож-та ПР110-24.12Д.8Р-Ч может ли он переменные, переданные по сети RS485 сохранять в энергонезависимой памяти(во время работы)! Т.е. Задал допустим какую нибудь переменную по сети RS485 и после выключения питания она осталась в проекте! Если можно - с минимальным примером.

  3. #4873
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от za9c Посмотреть сообщение
    Подскажите пож-та ПР110-24.12Д.8Р-Ч может ли он переменные, переданные по сети RS485 сохранять в энергонезависимой памяти(во время работы)! Т.е. Задал допустим какую нибудь переменную по сети RS485 и после выключения питания она осталась в проекте! Если можно - с минимальным примером.
    В ПР110 нет энергонезависимой памяти, Вам надо ПР114 или ПР200! Либо где ещё хранить(дублировать) эти переменные, а после восстановления питания как-то "подтягивать", например как здесь в постах #22, 25 и 26: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27739&page=3, переменная не энергонезависимая редактируется с экрана и пишется в энергонезависимую память, при переходе к нужной ячейки памяти "подтягивается" из энергонезависимой памяти в переменную для редактирования:

    Подтягивается.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4874

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    В ПР110 нет энергонезависимой памяти, Вам надо ПР114 или ПР200! Либо где ещё хранить(дублировать) эти переменные, а после восстановления питания как-то "подтягивать", например как здесь в постах #22, 25 и 26: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27739&page=3, переменная не энергонезависимая редактируется с экрана и пишется в энергонезависимую память, при переходе к нужной ячейки памяти "подтягивается" из энергонезависимой памяти в переменную для редактирования:

    Подтягивается.PNG
    Пока сделаю так - в ПР110 будет 8 переменных, которые по сети RS485 постоянно опрашиваются Мастер ОПС сервером - если они не равны нужному значению(произошёл сбой по питанию ПР и они обнулились) ОПС сервер сам, автоматом это исправит на нужное значение. Сам ОПС сервер считывает и записывает уставки времени из/в тхт файлика(по другому я просто не знаю как сохранять значения при выключении ОПС). Если сбой по питанию произошёл при выключенном OPC, регистры уставок в ПР станут равны нулю - тогда будет выполняется аварийная программа, жестко привязанная к интервалам времени. После включения OPC всё вернётся на круги своя!
    Учитывая что скада и OPC включены практически всегда(сервер с бесперебойником выключается раз в год на пару часов для ТО), а питание ПР110 пропадает раз в месяц, на пару минут - я думаю до лета должно отработать без сбоев, а там купят ПР114.! Ну а если порвётся линия RS485 - прибор будет работать на последних значения до выключения, а потом на аварийных уставах.

  5. #4875
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от za9c Посмотреть сообщение
    Пока сделаю так - в ПР110 будет 8 переменных, которые по сети RS485 постоянно опрашиваются Мастер ОПС сервером - если они не равны нужному значению(произошёл сбой по питанию ПР и они обнулились) ОПС сервер сам, автоматом это исправит на нужное значение. Сам ОПС сервер считывает и записывает уставки времени из/в тхт файлика(по другому я просто не знаю как сохранять значения при выключении ОПС). Если сбой по питанию произошёл при выключенном OPC, регистры уставок в ПР станут равны нулю - тогда будет выполняется аварийная программа, жестко привязанная к интервалам времени. После включения OPC всё вернётся на круги своя!
    Учитывая что скада и OPC включены практически всегда(сервер с бесперебойником выключается раз в год на пару часов для ТО), а питание ПР110 пропадает раз в месяц, на пару минут - я думаю до лета должно отработать без сбоев, а там купят ПР114.! Ну а если порвётся линия RS485 - прибор будет работать на последних значения до выключения, а потом на аварийных уставах.
    У вас наверно денег "куры не клюют", если вы их не считаете: ПР114 + ПР-МИ485 - дороже, чем ПР200! В остальном, на мой взгляд, вроде как всё логично, можно просто уставки писать и всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.12.2017 в 01:30.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #4876

    По умолчанию

    Добрый день, помогите реализовать управление с одной кнопки несколькими выходами. Суть такая, есть кнопка, одно нажатие загорается первая группа, второе нажатие вторая группа, третье нажатие гаснут обе группы. Что то у меня пока не как не выходит. У конкурентов для этого есть готовое решение, а тут......
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 15.01.2018 в 14:34. Причина: реклама конкурентов

  7. #4877

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanGer Посмотреть сообщение
    Добрый день, помогите реализовать управление с одной кнопки несколькими выходами. Суть такая, есть кнопка, одно нажатие загорается первая группа, второе нажатие вторая группа, третье нажатие гаснут обе группы. Что то у меня пока не как не выходит. В Siemens Logo для этого есть готовое решение, а тут......
    Добрый день, подайте сигнал на счетчик, далее по состоянию счетчика сколько угодно вариантов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #4878

    По умолчанию

    Это я делал, у меня не получается зафиксировать положение все группы выкл, выходит что 1 загорается.

  9. #4879

  10. #4880
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanGer Посмотреть сообщение
    Добрый день, помогите реализовать управление с одной кнопки несколькими выходами. Суть такая, есть кнопка, одно нажатие загорается первая группа, второе нажатие вторая группа, третье нажатие гаснут обе группы. Что то у меня пока не как не выходит. В Siemens Logo для этого есть готовое решение, а тут......
    Как то так Снимок1.PNG