    доброго времени суток.помогите нужен алгоритм управления тремя насосами
    1.Пуск Работают три насоса поочередно по 10 сек,при нажатии нижний уровень останавливаются,или при нажатии стоп
    2.При включении верхний уровень запускаются насос1 и насос2,насос 2,3, насос 3,1 поочередно парно (каждая пара по 10 секунд работает),отк нижний уровень или кнопка стоп ,горит лампа(возврат к первому режиму вкл верхний уровень)
    3.пуск аварийный запускаются все три непрерывно,мигает сигнальная лампа,откл нижний уровень или стоп

  2. #4832
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр 56 Посмотреть сообщение
    доброго времени суток.помогите нужен алгоритм управления тремя насосами
    1.Пуск Работают три насоса поочередно по 10 сек,при нажатии нижний уровень останавливаются,или при нажатии стоп
    2.При включении верхний уровень запускаются насос1 и насос2,насос 2,3, насос 3,1 поочередно парно (каждая пара по 10 секунд работает),отк нижний уровень или кнопка стоп ,горит лампа(возврат к первому режиму вкл верхний уровень)
    3.пуск аварийный запускаются все три непрерывно,мигает сигнальная лампа,откл нижний уровень или стоп
    А контроль неисправности насосов нужен?

  3. #4833

    По умолчанию

    Контроль не нужен,я пока не силен в этих программах.

  4. #4834
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр 56 Посмотреть сообщение
    Контроль не нужен,я пока не силен в этих программах.
    Сейчас ухожу, а вечером что нибудь сделаю.

  5. #4835

    По умолчанию

    я пробовал первый режим получается,третий а второй не хватает моих знаний.

  6. #4836
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр 56 Посмотреть сообщение
    я пробовал первый режим получается,третий а второй не хватает моих знаний.
    Тогда посмотрите программу "Ротация 3-х насосов", но она не под вашу задачу. Это для циркуляционных насосов в системе отопления.
    Вложения Вложения

  7. #4837

    По умолчанию

    посмотрел,но не то.а для развития пригодится

  8. #4838

    По умолчанию

    проги светофора почему то не открываются

  9. #4839
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр 56 Посмотреть сообщение
    посмотрел,но не то.а для развития пригодится
    А я вам сразу сказал, что это не то, но там есть пример работы насосов, по одному и по парно.

  10. #4840
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Тогда посмотрите программу "Ротация 3-х насосов", но она не под вашу задачу. Это для циркуляционных насосов в системе отопления.
    Позволил себе немного доработать Ваш ФБВложение 30454