Страница 478 из 498 ПерваяПервая ... 378428468476477478479480488 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,771 по 4,780 из 4980

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

  1. #4771
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,239

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MiG Посмотреть сообщение
    Здравствуйте ! По приведенной выше программе возникли трудности, не могу разобраться куда и как добавить кнопку стоп?
    Про стоп не было речи ,но если нужно то держите
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #4772
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,239

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MriduVaju Посмотреть сообщение
    Сори. Не туда написал.
    выкладывайте ,чем больше тем лучше ,только в соответствующею тему
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #4773

    По умолчанию

    Добрый вечер! Помогите пожалуйста, я совсем запутался.
    Алгоритм работы после нажатия кнопки SB2, SB5 ("Вверх"):
    1. Начинается отсчет 3х секундной задержки времени на запуск двигателя
    2. Раздаётся сигнал (звонит в течении 1 секунды);
    3. Начнут моргать сигнальные лампы HL4, HL7 (мигание с частотой 2 Гц), а также включаются сигнальные лампы HL3, HL6 ("Движение вверх")
    (ДАльнейшее нажатие кнопок и концевого выключателя не вызывают реакции системы)

    Алгоритм работы после нажатия кнопки SB4, SB7 ("Вниз"):
    1. Отсчет 3х секундной задержки времени на запуск двигателя
    1. Раздаётся сигнал (звонит в течении 1 секунды);
    2. Начнут моргать сигнальные лампы HL4, HL7 (мигание с частотой 2 Гц),а также включается сигнальная лампа HL5, HL8 ("Движение вниз").
    3. (ДАльнейшее нажатие кнопок и концевого выключателя не вызывают реакции системы)


    ОСтановка


    1. остановка двигателя после включения вверх или вниз производится

    нажатием кнопки стоп SB3 SB6
    нажатием кнопки аварийный стоп SB1
    при срабатывании концевого выключателя SQ1 двигатель может быть запущен только вниз или остановлен


    В аварийном режиме Срабатывание теплового реле КК цепь упавления разрывается и включается сигнальная лампа перегрузка0dPugLxVfCg.jpg

  4. #4774
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,239

    По умолчанию

    А что концевой выключатель только один?
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #4775
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,239

    По умолчанию

    Время позднее ,набросал на скорую руку ..как понял задание ,проверьте и сами исправьте ..
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #4776

    По умолчанию

    Здравствуйте, уважаемые автоматизаторы.
    Как новичек, прошу помощи и совета.
    Передо мной стоит задача сделать реакцию реле на снижение расхода воды.
    Сигнал планируется брать с импульсных выходов электромагнитного расходомера.
    Т.е. при снижении количества импульсов в единицу времени до заданного предельного значения, должно сработать выходное реле.
    В качестве оборудования предварительно остановился на ПР110, как бюджетном варианте.
    Попробовал набросать программу в Овен лоджик - прилагаю.
    Не уверен что использую наилучшие блоки для этой задачи, поправьте если что не так.
    И еще на данный момент логическая единица по факту сниженного количества импульса появляется и пропадает, а должна висеть пока расход не увеличится, подскажите как это реализовать.
    Вложения Вложения

  7. #4777
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,438

    По умолчанию

    Добрый день. Программу к сожалению сейчас не могу посмотреть, на этом компе не установлен ОЛ. Но из опыта не глядя.
    1 фиксируется RS триггером. С выхода блока сравнения (наверняка такой есть) подайте 1 на вход S - 1 зафиксируется. На вход R с другого блока сравнения, с другим заданным числом импульсов. Триггер сбросится.
    Вообще у ЭМ расходомеров обычно есть токовый выход именно для расхода, может тогда проще взять ПР200 и использовать этот аналоговый сигнал.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #4778
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,524

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ensol Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, уважаемые автоматизаторы.
    Как новичек, прошу помощи и совета.
    Передо мной стоит задача сделать реакцию реле на снижение расхода воды.
    Сигнал планируется брать с импульсных выходов электромагнитного расходомера.
    Т.е. при снижении количества импульсов в единицу времени до заданного предельного значения, должно сработать выходное реле.
    В качестве оборудования предварительно остановился на ПР110, как бюджетном варианте.
    Попробовал набросать программу в Овен лоджик - прилагаю.
    Не уверен что использую наилучшие блоки для этой задачи, поправьте если что не так.
    И еще на данный момент логическая единица по факту сниженного количества импульса появляется и пропадает, а должна висеть пока расход не увеличится, подскажите как это реализовать.
    Делать надо так. Снимок_ч.JPG , а это макрос частотомера Снимок_ч2.JPG.

  9. #4779

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Делать надо так. Снимок_ч.JPG , а это макрос частотомера Снимок_ч2.JPG.
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Программу к сожалению сейчас не могу посмотреть, на этом компе не установлен ОЛ. Но из опыта не глядя.
    1 фиксируется RS триггером. С выхода блока сравнения (наверняка такой есть) подайте 1 на вход S - 1 зафиксируется. На вход R с другого блока сравнения, с другим заданным числом импульсов. Триггер сбросится.
    Вообще у ЭМ расходомеров обычно есть токовый выход именно для расхода, может тогда проще взять ПР200 и использовать этот аналоговый сигнал.
    С уважением.
    Спасибо, разберусь с RS. А токового выхода нет, ищу бюджетное решение, пр200 тоже пока поэтому отпадает.

  10. #4780

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Делать надо так. Снимок_ч.JPG , а это макрос частотомера Снимок_ч2.JPG.
    Спасибо, готовое решение фактически. Два счетчика интересно! У меня задержка вместо этого надумана в качестве костыля.

Страница 478 из 498 ПерваяПервая ... 378428468476477478479480488 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •