    Зависит ,ведь входа ПР это же программные счетчики ,а не аппаратные (для импульсов) ,а опрос входов раз в цикле ,а не по прерыванию .
    Ага.. Большое вам спасибо. Ну а если частота импульсов источника будет несколько ниже частоты опроса, лишних импульсов не насчитает программный счетчик? Ну то есть опросы идут например 11111000001111100 - это два импульса или десять? Уж простите за такие чайниковые вопросы.

  2. #4762
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    ensol имеете ввиду единицу, размазанную во времени ? счетчик считает по фронту импульса а не по времени сигнала.

  3. #4763

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ensol имеете ввиду единицу, размазанную во времени ? счетчик считает по фронту импульса а не по времени сигнала.
    Вы сейчас про программный счетчик? Насколько понимаю он считает с дискретностью опроса. и может не отследить физически фронт импульса на входе
    Да, "размазанная единица", я имею ввиду что импульс длится например 50 мс, а частота опроса состояния входа по программному циклу в реле 10 мс.
    Последний раз редактировалось ensol; 12.10.2016 в 12:52.

  4. #4764
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    Rtrig поставьте перед счетчиком.

    опрос входов, есть 1 или нет ? Например НЕТ, цикл программы - не сработает Rtrig, запись выходов
    опрос входов 0 или 1 ? есть 1, цикл программы - сработает Rtrig, запись выходов
    опрос входов 0 или 1 ? есть 1, цикл программы - не сработает Rtrig так как уже 1 была, запись выходов.

    А Rtrig собственно есть в счетчике, и по идее его ставить не надо.
    при длине импульса 50 мс и цикле программы 10 мс вход будет 5 раз опрошен.

  5. #4765

    По умолчанию

    Логично. Спасибо.

  6. #4766

    По умолчанию

    всем привет, есть лампа, нужно чтобы она моргала с частотой 2Гц, как быть? в програмировании новичок...

  7. #4767
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    вот так лампа.jpg
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #4768

    По умолчанию

    Подскажите. какой датчик температури можно прикрутить к 110 реле?

  9. #4769
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    Никакие, 110-е реле не имеет аналоговых входов.

  10. #4770
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,237

    По умолчанию

    Датчики, наверно, разные бывают, такому вот аналоговый вход, как собаке пятая нога:

    tgp_01_3.jpg
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.