    Цитата Сообщение от ensol Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, уважаемые автоматизаторы.
    Как новичек, прошу помощи и совета.
    Передо мной стоит задача сделать реакцию реле на снижение расхода воды.
    Сигнал планируется брать с импульсных выходов электромагнитного расходомера.
    Т.е. при снижении количества импульсов в единицу времени до заданного предельного значения, должно сработать выходное реле.
    В качестве оборудования предварительно остановился на ПР110, как бюджетном варианте.
    Попробовал набросать программу в Овен лоджик - прилагаю.
    Не уверен что использую наилучшие блоки для этой задачи, поправьте если что не так.
    И еще на данный момент логическая единица по факту сниженного количества импульса появляется и пропадает, а должна висеть пока расход не увеличится, подскажите как это реализовать.
    Делать надо так. Снимок_ч.JPG , а это макрос частотомера Снимок_ч2.JPG.

  2. #4752

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Делать надо так. Снимок_ч.JPG , а это макрос частотомера Снимок_ч2.JPG.
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Программу к сожалению сейчас не могу посмотреть, на этом компе не установлен ОЛ. Но из опыта не глядя.
    1 фиксируется RS триггером. С выхода блока сравнения (наверняка такой есть) подайте 1 на вход S - 1 зафиксируется. На вход R с другого блока сравнения, с другим заданным числом импульсов. Триггер сбросится.
    Вообще у ЭМ расходомеров обычно есть токовый выход именно для расхода, может тогда проще взять ПР200 и использовать этот аналоговый сигнал.
    С уважением.
    Спасибо, разберусь с RS. А токового выхода нет, ищу бюджетное решение, пр200 тоже пока поэтому отпадает.

  3. #4753

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Делать надо так. Снимок_ч.JPG , а это макрос частотомера Снимок_ч2.JPG.
    Спасибо, готовое решение фактически. Два счетчика интересно! У меня задержка вместо этого надумана в качестве костыля.

  4. #4754
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ensol Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, уважаемые автоматизаторы.
    Как новичек, прошу помощи и совета.
    Передо мной стоит задача сделать реакцию реле на снижение расхода воды.
    Сигнал планируется брать с импульсных выходов электромагнитного расходомера.
    Т.е. при снижении количества импульсов в единицу времени до заданного предельного значения, должно сработать выходное реле.
    В качестве оборудования предварительно остановился на ПР110, как бюджетном варианте.
    Попробовал набросать программу в Овен лоджик - прилагаю.
    Не уверен что использую наилучшие блоки для этой задачи, поправьте если что не так.
    И еще на данный момент логическая единица по факту сниженного количества импульса появляется и пропадает, а должна висеть пока расход не увеличится, подскажите как это реализовать.
    Тут масса вариантов, например так(менее 20 им/с, включается выход):

    Расход.PNG

    Проще наверно на TON или TOF, если максимальное быстродействие надо, то есть по периоду следования импульсов!
    А применив ПР200 можно видеть текущий расход(л/с; м3/ч) и даже удалённо(до 1200м) по RS485, вот один из вариантов:

    Тахометр_1.PNG

    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22608&page=4
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.10.2016 в 21:29.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #4755

    По умолчанию

    Большое спасибо за ответы, все по делу и супер полезно. Остался вопрос по максимальной частоте реакции ПР110 на входные импульсы. В инструкции не нашел, тех поддержка сообщила что макс частота 100 Гц. Есть ли другие соображения, в том числе из практики?

  6. #4756
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    герц 20-30 макс по входу ,в зависимости от проекта
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #4757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    герц 20-30 макс по входу ,в зависимости от проекта
    Спасибо большое за ответ.
    Правильно я понимаю что ПР114 будет воспринимать значительно большую частоту импульсов чем ПР110?
    Зависит ли максимальная воспринимаемая частота импульсов на дискретном входе ПР110 и ПР114 от скорости исполнения программы загруженной в реле?
    В характеристиках ПР114 вижу питание дискретных входов, а ПР110 не включает такую возможность? т.е. получается работает только с активными датчиками?

    Заранее спасибо всем откликнувшимся.

  8. #4758
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    В раза 2-3 реально быстрее .От цикла зависит быстродействие .В ПР110 реальная ,средняя программа исполняется 10-20мс ,в ПР114 5-7мс ,простая еще быстрее ,естественно .Опрос входов 1 раз в цикл .Кроме того имеет большое значение фильтрация по входам .
    Цепи входов в ПР110 и ПР114 одинаковые имхо -работают от замыкания входа на + питания или активных датчиков .
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #4759

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    В раза 2-3 реально быстрее .От цикла зависит быстродействие .В ПР110 реальная ,средняя программа исполняется 10-20мс ,в ПР114 5-7мс ,простая еще быстрее ,естественно .Опрос входов 1 раз в цикл .Кроме того имеет большое значение фильтрация по входам .
    Цепи входов в ПР110 и ПР114 одинаковые имхо -работают от замыкания входа на + питания или активных датчиков .
    Спасибо!
    Т.е. быстродействие будет выше у ПР114, так как опросы будут чаще. Но ведь подсчет импульсов количества импульсов в любом случае будет верный, независимо от дискретности опроса?

  10. #4760
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Зависит ,ведь входа ПР это же программные счетчики ,а не аппаратные (для импульсов) ,а опрос входов раз в цикле ,а не по прерыванию .
    электронщик до мозга костей и не только