Страница 471 из 498 ПерваяПервая ... 371421461469470471472473481 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,701 по 4,710 из 4980

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

  1. #4701

    По умолчанию

    Вот как то так получилось.Завтра добавлю счетчик аварий.До 2-х аварий сброс автоматом,потом перманентно до устранения неисправности(просто бывают кратковременный перекос из за соседей).Если будет время- посмотрите и покритикуйте первые шаги в ПР.Может подскажете как причесать программу?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Brewer; 31.01.2016 в 00:19.

  2. #4702
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,204

    По умолчанию

    Для первого раза даже очень хорошо нарисовали.В симуляторе главное проверьте логику работы ...На выходах точно нужны ИЛИ ,а не И?
    Последний раз редактировалось rovki; 31.01.2016 в 01:17.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #4703
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    3,874

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Brewer Посмотреть сообщение
    Вот как то так получилось.Завтра добавлю счетчик аварий.До 2-х аварий сброс автоматом,потом перманентно до устранения неисправности(просто бывают кратковременный перекос из за соседей).Если будет время- посмотрите и покритикуйте первые шаги в ПР.Может подскажете как причесать программу?
    Извиняюсь! Зачем Вы проект архивируете, не вижу смысла, даже наоборот! Так нельзя?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.01.2016 в 01:54.

  4. #4704

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Извиняюсь! Зачем Вы проект архивируете, не вижу смысла, даже наоборот! Так нельзя?
    При ограниченном доступном для загрузки пространстве на сервере 3,38 мб против 450 кб? Поинтересуйтесь у уважаемого rovki .

  5. #4705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Для первого раза даже очень хорошо нарисовали.В симуляторе главное проверьте логику работы ...На выходах точно нужны ИЛИ ,а не И?
    Именно ИЛИ. Оператор мог забыть включить нагрев на пульте(работа не круглосуточная) и уйти домой.Тогда можно это сделать удаленно.Хотя надо бы переделать.Что бы управление из Скада было в приоритете(а если надо отключить удаленно?).
    Последний раз редактировалось Brewer; 31.01.2016 в 07:51.

  6. #4706
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,204

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Brewer Посмотреть сообщение
    При ограниченном доступном для загрузки пространстве на сервере 3,38 мб против 450 кб? Поинтересуйтесь у уважаемого rovki .
    Да нет ваши проекты много места не займут ,выкладывайте в owl,так пользователям удобней ..
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #4707

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Brewer Посмотреть сообщение
    Если будет время- посмотрите и покритикуйте первые шаги в ПР.Может подскажете как причесать программу?
    "блокировка"
    out==XOR(OR(a,b), b) -- конечно, работает, но AND(a, NOT(b)) гораздо проще понимать

    А если посмотреть как у вас используется этот макрос, то видно, что на оба входа подаётся инвертированный сигнал.
    Т.е. по сути, у вас там AND(NOT(авария), NOT(NOT(пуск))) == AND(пуск, NOT(авария))

    Т.е. советую назвать входы у "блокировки" "пуск" и "авария" и убрать XOR/OR.

    "кнопки 1"
    or, or, xor. Зачем так? Почему не просто RS триггер? В чём фича обратной связи и xor?

    Всё остальное, конечно, крайне тяжело читается.
    RGRC, похоже, не вашего авторства. Без пол-литра там, конечно, разобраться невозможно.

  8. #4708

    По умолчанию

    Коллеги, приветствую!

    Всем спасибо за помощь с сортировкой. Я тоже накидал несколько макросов. Поскольку мне нужно сортировать 6 чисел, то эти макросы заточены под 6 входов/выходов. Я сделал сортировку и целых чисел, и с плавающей точкой. Для каждого типа данных сделаны 2 варианта макросов - просто сортировка по убыванию, и такая же сортировка с номерами каналов, т.е. каждое входное значение представлено парой чисел - само число, подлежащее сортировке, и номер канала, с которого это число получено (номера каналов, конечно, не сортируются, а просто "приклеены" к сортируемому числу).
    Вложения Вложения

  9. #4709
    Пользователь
    Регистрация
    10.01.2012
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Добрый день. выкладываю пой первый рабочий проект Автоматические двери.
    Схема управляет инвертором ( выход Q1) открывающим автоматические двери. В схеме присутствуют конечные выключатели закрытой и открытой двери (SQ1 и SQ2), кнопки открыть\закрыть (вход l1 и l2), переключатель Руч\Авт (вход l3), аварийная кнопка Стоп (вход l7), фотоэлемент (l8), выход Q2 сигнал реверса инвертора, выход Q3 лампа. При нажатии на кнопку открыть, срабатывает мигающая сигнальная лампа и через 3 сек дверь открывается и автоматически закрывается через 8 сек , при условии что в проеме не стоит человек и фотоэлемент его не видит. Если срабатывает фотоэлемент, дверь останавливается и отъезжает назад, затем после 8 сек закрывается снова. При нажатии на аварийную кнопку , двери блокируются и загорается лампа постоянным светом. В схему так же добавлен лишний таймер который отключает двигатель, если за определенный промежуток времени не пришел сигнал от любого из конечных выключателей.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Paramoni4; 26.03.2016 в 17:44.

  10. #4710
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,204

    По умолчанию

    Это целый гараж .Схему могли бы причесать немного ...Да и краткое описание не помешало бы ...