    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Посмотрите мой вариант, может пригодится.
    Спасибо, обязательно изучу. У вас судя по всему управление пускателями?

  2. #4692
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Paramoni4 Посмотреть сообщение
    Спасибо, обязательно изучу. У вас судя по всему управление пускателями?
    Всё зависит от мощности привода, можно и ТТР.

  3. #4693
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,611

    По умолчанию

    Прошу посмотреть и поправить, если чего не так, блок для замены БУРС-1М.

  4. #4694
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,611

    По умолчанию

    Ещё один вариант.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 29.03.2016 в 08:21.

  5. #4695

    По умолчанию

    Когда дело касается газа, меня в первую очередь волнует безопасность самой автоматики. Какова вероятность зависания ПР, есть ли в нем средства защиты на такой случай (супервизор и т.п., я не силён в схемотехнике)?

  6. #4696
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ив. Посмотреть сообщение
    Когда дело касается газа, меня в первую очередь волнует безопасность самой автоматики. Какова вероятность зависания ПР, есть ли в нем средства защиты на такой случай (супервизор и т.п., я не силён в схемотехнике)?
    Работаю с ПР1ХХ около пяти лет, ни одно ещё не зависало.

  7. #4697

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ив. Посмотреть сообщение
    Когда дело касается газа, меня в первую очередь волнует безопасность самой автоматики. Какова вероятность зависания ПР, есть ли в нем средства защиты на такой случай (супервизор и т.п., я не силён в схемотехнике)?
    Смотря о каком ПР речь.
    Про ПР110 у меня данных нет.
    114 - при дребезге питания при подключении к 220в может потерять программу, но не "зависнуть". При питании от 24в такой проблемы нет, есть тайм-аут при старте 5-10сек (24в).
    На данный момент самый надёжный способ подключения ПР114 - БСФ-0,6 ->БП15-24 -> ПР114.
    ПР200-24 - при дребезге питания теряет энергонезависимые переменные, все становятся по нулям.
    ПР200-220 нет данных.

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Работаю с ПР1ХХ около пяти лет, ни одно ещё не зависало.
    Вы над ними не издевались никогда?
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 31.03.2016 в 21:53.

  8. #4698
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию



    Сообщение от Василий Кашуба
    Работаю с ПР1ХХ около пяти лет, ни одно ещё не зависало.




    Вы над ними не издевались никогда?
    Мне не давали лишних ПР1ХХ.

  9. #4699

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Ещё один вариант.
    Макрос МЭО в Бурсе улыбнул. Пример того как можно усложнить самое простое. Просто НЕ-И и всё. А то что делает макрос RFTRIG делается просто через ИсклИЛИ, на один вход прямая связь, на другой пунктирная.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 02.04.2016 в 14:09.

  10. #4700

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Мне не давали лишних ПР1ХХ.
    "На случай выхода из строя основного оборудования резервный запас не держим". - понимаю это именно так.
    А поведение при переходных процессах знать надо. Если из-за дребезга питания и вылета программы/переменных встаёт установка с длительным циклом обработки, то дело пахнет керосином. Подобные ситуации желательно предвидеть и избежать их, а не устранять бегая с взмыленной задницей.