    А сборщики электрощитового присутсвуют тут?хотелось бы послушать кто применял блоки в схемах управления автоматическим вводом резерва,какие плюсы,минусы по отношению например с zelio logic

  4. #4674
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,213
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #4675
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,213

    По умолчанию

    Ну вот и перевалило через миллион просмотров темы в канун шестилетия ,значит ПР популярное изделие ....
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #4676

    По умолчанию

    Ну вот и перевалило через миллион просмотров темы в канун шестилетия ,значит ПР популярное изделие ....
    Мало того что, популярное еще и очень перспективное, а когда модуля к пр200 добьют и ОЛ до полируют.....мне лично по душе, ОВЕН не подкачай....

  7. #4677

    По умолчанию

    Добрый день, уважаемые гуру. Прошу помощи в одном проекте. Реле ПР110.220.12Ф.8р-ч и ПР-МИ485
    Итак, ТЗ:
    Есть бак горячей воды с возможностью нагрева паром или тэнами. Необходимо создать следующий алгоритм:
    Нагрев включается (Вход I1) по команде с контроллера ТРМ201(при изменение уставки-сухой контакт)
    Изменение способов нагрева контролируется по времени:
    С 7 утра по 18 вечера только паром. При запуске нагрева паром включается клапан(Q5), через 2 минуты включается парогенератор(Q6).После снятия команды( по достижению уставки) с I1 отключение происходит в обратном порядке(отключение парогенератора, через 2 мин. закрытие клапана).
    В период с 18 по 7 утра нагрев происходит при помощи 4-х тэнов. При этом каждый из тэнов должен работать по 1 часу (то есть происходит ротация-Q1-Q4)
    Кнопкой с ключом возможно принудительное изменение алгоритма - принудительное включение нагрева тэнами(I2).
    Выбор способа нагрева(пар-тэны) изменяется при активированном ключе входом I3(выключатель).
    Контроль перекоса фаз и тока (при нагреве тэнами) контролируется реле на вход I4.При выходе параметров электросети за рамки уставок реле - блокирует нагрузки тэнов(Q6) с выдачей аварийного сигнала (лампа). После восстановления- продолжить работу.
    Все входы и выходы должны быть под контролем СКАДА (здесь все ясно), но и с возможностью управлять удаленно из программы(необходимо добавит сетевые входы-выходы).
    С удовольствием (если было бы время) попытался справиться сам, но руководитель требует решения в очень короткое время. Заранее благодарю за помощь.
    Последний раз редактировалось Brewer; 29.01.2016 в 22:38.

  8. #4678
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,527

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Brewer Посмотреть сообщение
    Добрый день, уважаемые гуру. Прошу помощи в одном проекте. Реле ПР110.220.12Ф.8р-ч
    Итак, ТЗ:
    Есть бак горячей воды с возможностью нагрева паром или тэнами. Необходимо создать следующий алгоритм:
    Нагрев включается (Вход I1) по команде с контроллера ТРМ201(при изменение уставки-сухой контакт)
    Изменение способов нагрева контролируется по времени:
    С 7 утра по 18 вечера только паром. При запуске нагрева паром включается клапан(Q5), через 2 минуты включается парогенератор(Q6).После снятия команды( по достижению уставки) с I1 отключение происходит в обратном порядке(отключение парогенератора, через 2 мин. закрытие клапана).
    В период с 18 по 7 утра нагрев происходит при помощи 4-х тэнов. При этом каждый из тэнов должен работать по 1 часу (то есть происходит ротация-Q1-Q4)
    Кнопкой с ключом возможно принудительное изменение алгоритма - принудительное включение нагрева тэнами(I2).
    Выбор способа нагрева(пар-тэны) изменяется входом I3(выключатель).
    Контроль перекоса фаз и тока (при нагреве тэнами) контролируется реле на вход I4.При выходе параметров электросети за рамки уставок реле - блокирует нагрузки тэнов(Q6) с выдачей аварийного сигнала (лампа). После восстановления- продолжить работу.
    Все входы и выходы должны быть под контролем СКАДА (здесь все ясно), но и с возможностью управлять удаленно из программы(необходимо добавит сетевые входы).
    С удовольствием (если было бы время) попытался справиться сам, но руководитель требует решения в очень короткое время. Заранее благодарю за помощь.
    В чем помощь то нужна конкретно? дать готовую и отлаженную программу может?

  9. #4679

    По умолчанию

    Честно-Да.Просто очень мало времени на изучение Лоджика.У меня по требованиям запуска проги 2 дня.А я за него взялся только 3 дня назад.Сами понимаете-опыта 0.01 процента..

  10. #4680

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Brewer Посмотреть сообщение
    Честно-Да.Просто очень мало времени на изучение Лоджика.У меня по требованиям запуска проги 2 дня.А я за него взялся только 3 дня назад.Сами понимаете-опыта 0.01 процента..
    Извините не сдержался, покажите это картинку руководителю, может пересмотрит свое отношение к поставленной задаче....1.jpg