Страница 438 из 498 ПерваяПервая ... 338388428436437438439440448488 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,371 по 4,380 из 4972

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

  1. #4371

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Придирка.....
    У вас только часть программы?
    melky сделал программу для двух независимо работающих вводов и секционирование при аварии одного из вводов - это первая миниатюра в #4402
    p.s. добрался до компьютера. посмотрел АВР2_2 - программа melky работает по задержкам времени на переключения идеально. Мне только непонятно как работают аварийные входа 1 и 2, то есть откуда входа I7 и I8 получат импульс. Аналогичный вопрос с выходом Q4 /блокировка отключения (TON4)
    Последний раз редактировалось bigbax; 19.10.2014 в 00:50.

  2. #4372
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bigbax Посмотреть сообщение
    У вас только часть программы?
    melky сделал программу для двух независимо работающих вводов и секционирование при аварии одного из вводов - это первая миниатюра в #4402
    p.s. добрался до компьютера. посмотрел АВР2_2 - программа melky работает по задержкам времени на переключения идеально. Мне только непонятно как работают аварийные входа 1 и 2, то есть откуда входа I7 и I8 получат импульс. Аналогичный вопрос с выходом Q4 /блокировка отключения (TON4)
    Какая программа ,это школьный курс -инверсия со входов переносится на выход с заменой функции "И" на "ИЛИ" и на оборот ...Это фрагмент из программы .
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #4373
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    bigbax I7 и I8 это от допконтакта аварийного состояния Вводных автоматов, если автомат выключился по КЗ или перегрузки, то идет запрет включения секционного выключателя.
    На Q4 особо внимания не обращайте, это было исправление косяка в некотором роде, потому что АВР работал таки с мотор-приводами по аналогии схемы на БУАВР.
    Из-за некоторых особенностей мотор приводов всегда лучше использовать два выхода ПР на каждый мотор привод (сигналы включить и выключить раздельные).
    Программа старая, тут еще нет контроля состояния АВ. Программу писал по схеме БУАВР, отсюда и не все есть и косяки перелезли.
    Сейчас программы на 3-х ходовой у меня нет. Последние щиты подрядчики сами делали, а переделать самому руки не хододят.

    rovki, ага, давно дело было, скорее всего поправлял где-то логику работы, так и осталось.

    Вообще для схем АВР на программируемых реле, да и вообще необходимо задействовать допконтакты автоматических выключателей.
    Входы:
    1. от реле контроля фаз 1 ввода
    2. от реле контроля фаз 2 ввода
    3. состоянии АВ 1 ввода (вкл. выкл)
    4. состоянии АВ 2 ввода (вкл. выкл)
    5. состоянии АВ секционного (вкл. выкл)
    6. Аварийное состояние АВ 1 ввода
    7. Аварийное состояние АВ 2 ввода
    8. Переключатель ручной/автоматический режим
    опционально, например если используются мотор привода
    9. Пуск/стоп АВ 1 ввода (для ручного режима)
    10. Пуск/стоп АВ 2 ввода (для ручного режима)
    11. Пуск/стоп АВ секционный (для ручного режима)
    (даже если реле умрет, обученный персонал может руками взводить мотор привода, а можно сэкономить на входах и сделать схему ручного режима в обход)
    Выходы:
    1. Включить АВ 1 ввода
    2. Отключить АВ 1 ввода
    3. Включить АВ 2 ввода
    4. Отключить АВ 2 ввода
    5. Включить АВ секционный
    6. Отключить АВ секционный
    7. Авария АВ 1 или 2 (диспетчеру или иному персоналу)

    Это вроде как минимум. Если на контакторах, то можно и ПР с 4 выходами.
    А если с ДГУ, то и 8 выходов не хватит.
    Последний раз редактировалось melky; 19.10.2014 в 14:02.

  4. #4374

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    bigbax I7 и I8 это от доп.контакта аварийного состояния Вводных автоматов, если автомат выключился по КЗ или перегрузки, то идет запрет включения секционного выключателя.
    Спасибо за разъяснения.
    По аварийному контакту автомата даже в голову не приходило так его использовать. Обычно выводим сигналом в диспетчеризацию, а сам АВР либо отключается по обоим вводам, либо продолжает работать на оставшемся в строю.
    Обычно применение АВР в распред.панелях дымоудаления, средств пожаротушения - а там похоже при проектировании действует правило типа "ПОКА ВСЁ НЕ СГОРИТ, ВСЁ ХОТЬ КАК-ТО ДОЛЖНО РАБОТАТЬ". Я так думаю.

  5. #4375
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    bigbax а тут суть сообщить об аварии одного АВ и запретить включаться секционнику, иначе выбьет по аварии тут же и второй ввод.
    Просто так они не выбивают, обычно за счет селективности выбивает групный, но мало ли ? всякое бывает. Так вот чтобы один ввод остался, для этого и запрещают работу секционного. В вашем случае пожарка, дымоудаление будет питаться так же по первой категории от двух секций вводного щита со своим АВР и питание на нем останется.

  6. #4376
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Улан-Удэ
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Всем здравствуйте! Недавно сделал на ПР110 управление двумя циркуляционными насосами, с попеременным включением, с контролем исправности по датчику давления. Строил классический автомат Мура, был приятно удивлён, что получилось и работает. Хотя схема выглядит сумасшедшей, и без исходного алгоритма в ней совершенно не разобраться. Стек был использован почти на 100%. Чтобы схема заработала, сигналы на входа триггеров состояния автомата подключил через явные обратные связи. Описания явных обратных связей, как с ними работать и в каких случаях применяются, не смог найти. Главное, что реализовать этот алгоритм работы устройства другим способом, не через конечный автомат, совершенно не представляется возможным. Теперь же, я думаю, на реле можно реализовать ЛЮБОЙ алгоритм, даже присущий простым ПЛК...

  7. #4377
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никита Заиграев Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте! Недавно сделал на ПР110 управление двумя циркуляционными насосами, с попеременным включением, с контролем исправности по датчику давления. Строил классический автомат Мура, был приятно удивлён, что получилось и работает. Хотя схема выглядит сумасшедшей, и без исходного алгоритма в ней совершенно не разобраться. Стек был использован почти на 100%. Чтобы схема заработала, сигналы на входа триггеров состояния автомата подключил через явные обратные связи. Описания явных обратных связей, как с ними работать и в каких случаях применяются, не смог найти. Главное, что реализовать этот алгоритм работы устройства другим способом, не через конечный автомат, совершенно не представляется возможным. Теперь же, я думаю, на реле можно реализовать ЛЮБОЙ алгоритм, даже присущий простым ПЛК...
    А где же ваши проекты? Мы бы помогли вам причесать их, чтобы стек не переполнялся.

  8. #4378

    По умолчанию

    Строил классический автомат Мура
    за ранее извиняюсь за глупые вопросы, что зто в двух словах не объясните?

    на реле можно реализовать ЛЮБОЙ алгоритм
    ну нет, не любой........но ПР-ка может удивить!!!

    ОГО посмотрел, что есть автомат Мура, никак сессия.....господа студенты, создали бы уже тему в помощь студенту, подколок конечно будет много, но дядьки помогут....
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 06.12.2014 в 07:58.

  9. #4379
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Задача выеденного яйца не стоит ... скорее всего ... и альтернативная реализация может быть весьма ... тривиальной.
    Хотелось бы глянуть на паутину, скорее всего, абсолютно ненужных обратных связей.
    Это буде полезно и "дядькам", и студентам

  10. #4380
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Улан-Удэ
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Вот и нет. Отсканирую и пришлю свои листочки и прогу. Я выбрал такой подход, т.к. изначально чисто аппаратную схему с такими возможностями создать очень сложно было бы, да и потом баги пришлось бы ловить. Автомат Мура - это аппаратная реализация программного алгоритма. Строится по четким правилам, и после устранения нескольких ошибок чисто из-за невнимательности, ПР заработало как надо, без глюков. Главное, что поведение устройства четко определяется построенным алгоритмом, и ничего лишнего оно не выдаст, если этого нет в алгоритме. По поводу студентов - было это 15 лет назад. Кто бы знал, что ЭТО когда-нибудь пригодится!!! Учите матчасть, господа)
    Вложения Вложения

Страница 438 из 498 ПерваяПервая ... 338388428436437438439440448488 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •