    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    для avins
    Вот ваша схема обогрева комнат,пользуйтесь на здоровье.После проверки измените время всех ТР с 3сек -на 3-5 минут.
    при работе одного датчика все время идет на обогрев одной комнаты,при срабатывании 2датчиков -время делится на 2 ,при 3датчиках на 3 и при4 датчиках время работы каждого нагревателя может быть до 1/4 свего времени.
    есть еще вариант с использованием твердотельных реле и ПР ,то есть вы устанавливаете 1/4-1/3 мощности нагревателей и они работают одновременно от своих термодатчиков. или можно использовать шимы(4-канала на ПР) со сдвинутыми по времени импульсами.
    огромное спасибо вам- работает просто замечательно! У ИК обогревателей есть один большой минус- нельзя плавно регулировать мощность, иначе эффекта от ИК тепла не будет. Ваша схема супер! Спасибо вам!

  2. #422
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,116

    По умолчанию

    иногда стоит задача определить количество активных устройств(датчиков,концевиков) .привожу схему сумматора-шифратора ,который суммирует количество включенных входов-4шт.( "1") и преобразует в двоичный код.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 28.05.2010 в 14:50.

  3. #423
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,116

    По умолчанию

    для avins
    "Уважаемый Rovki, подскажите- насколько проблематично на базе этой программы доработать еще 2 функции: при включении 5 входа- могут одновременно работать 2 выхода, при включении 6 входа- работа без ограничений?"
    Для того что бы работали 2 входа одновременно надо переделывать полностью схему ,на счет последнего (без ограничений) смотрите схему-дополнительный вход-8.
    К стати устанавливая разные значения ТР вы можите компенсировать разность комнат-обьем,сторона света....(юг-север).
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 28.05.2010 в 18:40.

  4. #424
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,116

    Angry

    прошло 3 недели ,а ответа на вопрос по проекту №376 так и нет от овен. полный игнор,господа программисты?.спасибо за щедрость.(наверно у вас 1 программист).придется самому выяснять причины,хотя исправлять причины придется разработчикам.
    Последний раз редактировалось rovki; 29.05.2010 в 22:31.

  5. #425
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,116

    По умолчанию

    установлена причина самопроизвольного изменения состояния выходов в сложных проектах-канал связи пк и пр ,то есть отвлечение пр от выполнения проекта на связь с пк в определенные моменты.большой(длинный по времени) проект порой не дает возможность овен лоджик определить тип прибора и записать по верх старого проекта новый с одной стороны и опрос состояния пр может вызвать не корректную работу проекта в определенные моменты.
    То есть, если отключить связь с Пк проект выполняется корректно и без "прыганья" выходов.
    Осталось одна проблема -не возможность записи нового проекта по верх старого(сложного) ,хотя очень редко при попадании в определенные моменты это удается сделать.
    К стати изи лоджик пишет поверх в такой проект.
    Последний раз редактировалось rovki; 30.05.2010 в 14:41.

  6. #426
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,116

    По умолчанию

    умножитель частоты (количества импульсов) на 1,2,4,8.
    входа 1-4 выбор множителя
    вход8- входной сигнал
    Вложения Вложения

  7. #427
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,116

    По умолчанию

    сгорел Pic18 в ПР110,не выдержал "издевательств",так что схемы проверять не на чем -горят все выходные светодиоды и греется стабилизатор. -это тот Пр на котором проверял(частично) приведенные примеры,второй ПР110 ,что брал и поставил в линию работает без проблем.

  8. #428
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,116

    По умолчанию

    Уважаемый Dimasa ваш пример заполнения 2 емкостей(самый простой) с
    поплавковыми датчиками и диагностикой их.Опорожнение емкости можно осуществлять через электроклапана отсечного типа.Для этого схему можно доработать,убрав диагностику на выходе Пр и поставить туда управление клапанами.смотрите 2 пример с ручным управлением опорожнения (оператором) если нужен другой алгоритм -телеграфируйте.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 15.06.2010 в 22:16.

  9. #429
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,116

    По умолчанию

    схема приоритетного выключателя(включателя)
    вход1-наивысший приоритет,вход2,вход3,вход4-низший приоритет
    выходы 1-4 приоритетные выходы -соответственно.
    при любой комбинации на входе включается только один выход ,соответствуюший наивысшему приоритету входного сигнала.
    Вложения Вложения

  10. #430
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,116

    По умолчанию

    Схема таймера с задержкой включения и паузой(блокировкой)
    ст1-время задержки включения,сек
    ст2-длительность включения,сек
    blink1-генератор 1гц.
    Есть режим -одиночный импульс или цикл
    Вложения Вложения