Привожу макро блок Указатель фаз с непрерывным контролем обрыва фазы и чередования ,
вход1,2,3- вазы ABC
вход4-сброс аварии,после восстановления обрыва, обрыв -если фазы нет больше 0,5 сек.
выход1-сигнал "прямое направление"
выход2-сигнал "обратное направление"
выход3-обрыв фазы
можно сделать два блока для контроля двух вводов для авр
Для проверки схемы использовал внутренний генератор собранный по схеме ниже .