Страница 418 из 498 ПерваяПервая ... 318368408416417418419420428468 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,171 по 4,180 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

  1. #4171
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,618

    По умолчанию

    Вот вам основа для построения гидромассажа .Зашиваете в ППЗу нужную картинку (последовательность) и все .Если мало 1 ППЗУ ,ставите 2 и будет у вас куча эффектов.Например "бегущая единица" числа 1,2,4,8,
    бегущие два разряда вместе -3,6,9,3,,,эффект туду-сюда 1,2,4,8,4,2,1,,,,
    Правда смена программ автоматическая ,можно вместо генератора поставить кнопку на счетчик ,будет меняться по нажатию
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 23.03.2014 в 18:20.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #4172

    По умолчанию

    Извиняюсь но для меня уш очень сложно но сделал вот ето
    Вложения Вложения

  3. #4173
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,618

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sanet Посмотреть сообщение
    Извиняюсь но для меня уш очень сложно но сделал вот ето
    А что сложно то -навести мышку на макрос ППЗУ ,в свойствах проставить числа и все- купайся
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4174
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,502

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sanet Посмотреть сообщение
    Извиняюсь но для меня уш очень сложно но сделал вот ето
    Добрый день. Вариант предложенный ROVKI значительно упростит Вашу задачу. Пугаться не стоит, я когда начал изучать тоже слегка плавал в пересчёте с десятичного в двоичный, но с помощью таблицы очень удобно. Но и Ваш вариант имеет право жить, насколько я посмотрел у ВАС пока по частям сделано, не отработано постоянное включение 4 насоса и не работает отключение второй части проекта. Чуть подработать и можно в дело.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #4175

    По умолчанию

    Кто нибудь вспомнит, нужен программный задатчик.

    На входе уставка, время роста.
    На выходе плавный рост уставки.

  6. #4176
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,618

    По умолчанию

    Тип данных ?Максимальное значение уставки на выходе?Лучше нарисуйте ,что вам нужно .
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #4177

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Тип данных ?Максимальное значение уставки на выходе?Лучше нарисуйте ,что вам нужно .
    уставка температуры целочисленное, мах. 1000
    время мин. сек.

  8. #4178

    По умолчанию Тех. задание на 6 насосов

    Здравствуйте Уважаемые коллеги, вот поступило такое ТЗ на управление насосом от ПЧВ. Дело в том, что таких насосов 6(шесть), но ПЧВ один.
    По требованию в работе находится только один насос с ПЧВ.
    Должна быть возможность включить любой другой насос (не скоммутированный с ПЧ) напрямую от сети (для проверки, испытания) от существующих по-месту кнопок Пуск-Стоп.
    Реализовать блокировку от одновременного включения 2-х контакторов одного насоса
    Для включения насоса с ПЧ предусмотреть отдельную кнопку(ки) Пуск-Стоп.
    Индикация работающих насосов.

    Начал создавать проект на ПР110-220.12ДФ.8Р, на каждйй вход по 6 блоков AND-запутался, да и громоздкая получается
    P\S Возможно, для упрощения задачи, выбора работающего с ПЧ насоса,установить переключатель на шесть положений и оставить одну кнопку Пуск. Индикацию сделать с доп контактов контакторов.
    Вложения Вложения

  9. #4179
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,618

    По умолчанию

    Лучше поставить 2 галетных переключателя ,но можно и тумблера 12шт на вход ПР и использовать макрос приоритета входов .Правда выходов может не хватить у одного ПР,на 6 движков нужно 2пр
    Последний раз редактировалось rovki; 02.04.2014 в 10:14.
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #4180
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,572

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EUGENY Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Уважаемые коллеги, вот поступило такое ТЗ на управление насосом от ПЧВ. Дело в том, что таких насосов 6(шесть), но ПЧВ один.
    По требованию в работе находится только один насос с ПЧВ.
    Должна быть возможность включить любой другой насос (не скоммутированный с ПЧ) напрямую от сети (для проверки, испытания) от существующих по-месту кнопок Пуск-Стоп.
    Реализовать блокировку от одновременного включения 2-х контакторов одного насоса
    Для включения насоса с ПЧ предусмотреть отдельную кнопку(ки) Пуск-Стоп.
    Индикация работающих насосов.

    Начал создавать проект на ПР110-220.12ДФ.8Р, на каждйй вход по 6 блоков AND-запутался, да и громоздкая получается
    P\S Возможно, для упрощения задачи, выбора работающего с ПЧ насоса,установить переключатель на шесть положений и оставить одну кнопку Пуск. Индикацию сделать с доп контактов контакторов.
    Составил программу управления шестью двигателями от одного ПЧ. Правда к вашему ТЗ не совсем подходит. В моей программе два режима работы: 1) с ПЧ, включается один любой из насосов, в любой последовательности. 2) без ПЧ, можно включать несколько насосов одновременно.
    Выключение насосов и ПЧ с входа "Сброс" в любом из режимов.
    Вложения Вложения

Страница 418 из 498 ПерваяПервая ... 318368408416417418419420428468 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •