Страница 41 из 498 ПерваяПервая ... 3139404142435191141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 4972

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

  1. #401

    По умолчанию

    rovki
    Пользователь

    Аватар для rovki

    Регистрация: 03.01.2010
    Сообщения: 785

    По умолчанию
    попробовал реализовать на пр ,может кто проверит,а то тут своя специфика .добавлено взаимо блокировка выходов и задержка на включение.
    к1,к2 -кнопки для ручного управления.
    Вложения
    Тип файла: rar АВР.rar (71.2 Кбайт, 2 просмотров)
    Последний раз редактировалось rovki, 12.05.2010 в 23:45.
    Переключатель к1 ,в принципе, не нужен, так как в устройствах такого типа один из вводов изначально назначается рабочим, другой- резервным. В реле контроля фаз обычно 2 пары контактов: нормально замкнутый и разомкнутый. так вот этот размыкающий контакт и ставится в цепь управления резервного ввода. В кнопках то-же необходимости нет, ведь это Автоматический Ввод Резерва. Выдержка времени обычно то-же присутствует в РКФ. Необходима только индикация работы вводов на передней панели устройства. На большие токи (свыше 630А) могут применяться автоматические выключатели- для не частых переключений, либо контакторы иностранного производства (Отечественных на большие токи пока, к сожалению не производят). Это всё из практики. Если возникнут вопросы- с удовольствием отвечу.

  2. #402
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    а тогда для чего пр110?что б 2 релюхи убрать/ или реле контроля фаз?
    Последний раз редактировалось rovki; 14.05.2010 в 14:05.

  3. #403

    По умолчанию

    для возможности подключения дополнительных внешних защит, более тонкой регулировки, и применения более дешёвых ркф. например ел-11 можно купить за 500р. , а навороченное рнпп-301 стоит порядка 3500р.

  4. #404
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от electric17 Посмотреть сообщение
    для возможности подключения дополнительных внешних защит, более тонкой регулировки, и применения более дешёвых ркф. например ел-11 можно купить за 500р. , а навороченное рнпп-301 стоит порядка 3500р.
    А проект на пр можете нарисовать и опубликовать,а то вопросами замучаю

  5. #405
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    спецы схлеснулись на поле пр.дайте хоть один вариант авр на пр или тз что бы почувствовать нужен он там или нет.
    Последний раз редактировалось rovki; 14.05.2010 в 17:53.

  6. #406
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    вот это уже ближе.только от кого запитать пр.и еще вопросик ,на разных вводах может быть сдвиг фаз между фазами а-а,б-б,с-с.?
    Последний раз редактировалось rovki; 14.05.2010 в 18:00.

  7. #407

    По умолчанию

    Делаю иногда АВР для себя, контроль фаз на обоих вводах, выбора основного ввода нет (вроде как сеть изначально проектируется с учётом нагрузок), переключение на резерв "мгновенное", обратно с задержкой. Не шибко экономлю на комплектующих, контроль фаз на импортном реле. (наши ел подводили, и алгоритм у них не очень)
    Кнопок-лампочек нет, вообще ничего нет, только информация с контроля фаз через контроллер на скаду, а контроллер на бесперебойнике на 24v

    Самый полезный наворот который пришлось туда вставить, это сообщение с предложением вызвать электриков и депремировать энергетика, если на резерве долго работаем, или его вообще нет. Надоело при отключениях бегать по цеху и искать где резерв отрубили, лампочки на шкафу так не действуют.
    Последний раз редактировалось BETEP; 14.05.2010 в 18:08.

  8. #408
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    а я бы поставил 2 трехфазных выпрямителя(на ввода)-6 диодиков и через два диода(или) на питание пр(постоянка=220)
    вот чем ,чем а силовым сетями электропитания не занимался ,к сожалению.
    Последний раз редактировалось rovki; 14.05.2010 в 18:37.

  9. #409
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    точно не знаю ,но штатные ип работают с постоянкой.

  10. #410
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    уважаемый ,максим ,прошла неделька ,может что прояснилось с моим вопросом(проектом) ?

Страница 41 из 498 ПерваяПервая ... 3139404142435191141 ... ПоследняяПоследняя