Страница 409 из 498 ПерваяПервая ... 309359399407408409410411419459 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,081 по 4,090 из 4972

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

  1. #4081

    По умолчанию

    делитель частоты с дробным коэффициентом деления число-импульсного сигнала 0-2000Гц возможно реализовать?

  2. #4082
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kit001 Посмотреть сообщение
    делитель частоты с дробным коэффициентом деления число-импульсного сигнала 0-2000Гц возможно реализовать?
    Для чего вам делить частоту? Какая у вас задача?
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 04.02.2014 в 20:56.

  3. #4083

    По умолчанию

    частоту на выходе надо делить так, чтобы она отличалась на 10%, 20%, 30%, 40%, и 50% меньше чем на выходе. 24 вольт сигнал.
    Последний раз редактировалось kit001; 04.02.2014 в 21:19.

  4. #4084
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kit001 Посмотреть сообщение
    частоту на выходе надо делить так, чтобы она отличалась на 10%, 20%, 30%, 40%, и 50% меньше чем на выходе.
    Наверно, меньше, чем на входе? И где здесь дробные коэффициенты? Меньше на 10%= F*90/100. Аналогично для остальных коэффициентов.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 04.02.2014 в 21:23.

  5. #4085
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    вам генератор нужен или делитель входной часты ?
    -10% =F/10*9
    -20%=F/10*8
    .....итд..
    делите на 10 и умножайте на 9,8,7,6....итд
    Но только больших частот на ПР не получите .Умножение частоты с помощью макроса умножение частоты
    Последний раз редактировалось rovki; 04.02.2014 в 21:32.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #4086

    По умолчанию

    да опечатка вышла чем на входе
    Последний раз редактировалось kit001; 04.02.2014 в 21:38.

  7. #4087

    По умолчанию

    Нужен делитель входной часты.

  8. #4088

    По умолчанию

    ПР110 или ПР 114 для этого нужен? Или и тот и другой с этим справится?

  9. #4089
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kit001 Посмотреть сообщение
    ПР110 или ПР 114 для этого нужен? Или и тот и другой с этим справится?
    ПР114 с транзисторным выходом.

  10. #4090
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Пр114 быстрее и можно реализовывать разными способами
    электронщик до мозга костей и не только