Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

  1. #3971
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    --- датчик потока - дополнительные затраты. Вполне себе ничего будет контролировать через аварийный контакт автомата тепловой защиты
    Не согласен, насос дороже датчика потока. Когда сработает теплуха, будет уже поздно.

  2. #3972
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Не согласен, насос дороже датчика потока. Когда сработает теплуха, будет уже поздно.
    --- настраивать защиту надо корректно ... и когда она срабатывает, надо разбираться в причинах, а не загрублять уставку (что персонал, обычно, делает в первую очередь)

  3. #3973
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    --- (что персонал, обычно, делает в первую очередь)
    Вот именно о таких случаях и говорит Василий .А система должна быть дуракаустойчива.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #3974
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    ... тогда ею одни дураки и будут пользоваться и всё-равно угробят - хочется с ними работать?

  5. #3975
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Вам про Фому говорят ,а вы про Ерему .
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #3976
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    да-да ... датчик потока вкрученный в трубу, и подсоединённый соплёй в 2-3 метра (если не больше), конечно же имеет более высокую дуракоустойчивость по сравнению с аварийным контактом, закрепляемом на автомате тепловой защиты, находящимся в закрывающемся (как правило) шкафу
    конечно же он ещё и более надёжен и лучше защищён от электромагнитных помех, чем контактная группа ...
    конечно же его подключать проще ...
    Вот это мой Ерёма ... про вашего Фому только не до конца ясно

  7. #3977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    --- настраивать защиту надо корректно ... и когда она срабатывает, надо разбираться в причинах, а не загрублять уставку (что персонал, обычно, делает в первую очередь)
    а такие неисправности как отсутствие воды, закрытие задвижек, внезапное рассоединение электродвигателя и самого насоса как контактами пускателя отслеживать?

  8. #3978

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    да-да ... датчик потока вкрученный в трубу, и подсоединённый соплёй в 2-3 метра (если не больше), конечно же имеет более высокую дуракоустойчивость
    он дает более полное представление о работе системы. Не нравиться датчик протока(самому они не нравятся) поставьте датчик перепада на насосах. От банального ДЕМа, до 2ТРМ1

  9. #3979
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    AVF народ все правильно говорит, всегда надо ориентироваться на датчики протока. Это как в электричестве, проверять наличие напряжения из щита толку как мертвому припарка, это говорит только о том, что автомат включен и не более, а то, что там может быть обрыв, давно сгоревший двигатель, лампа и т.д. никто не знает.

    Датчик протока на сопле лучше - нет сигнала с датчика, оборвали провод - авария и останов.

  10. #3980
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    "народ", похоже, не знаком с принципами разумной достаточности
    Датчиков в мире существует много разных и полезных. Кто-нибудь видел, чтобы они ВСЕ устанавливались на объектах?
    Почему бы не измерять температуру подшипников насосов/двигателей, вибрации ???
    Они раньше кончины потока вылезут ... а при заклинивании токовая защита сработает-таки (если настроена корректно)
    Обрыв механический определятся мониторингом потребляемого тока ... как, в прочем, и сухой ход ...
    Так что датчик потока - весьма и весьма третьестепенный уровень контроля ...
    Последний раз редактировалось AVF; 31.10.2013 в 09:39.