    По умолчанию

    Мне в в ПЛК100 нужно в конфигурации написать адрес регистра сетевой переменной, а меня сбивает с толку вот что: в таблице адресов ПР110 для нужной мне переменной адрес регистра 0х030С и адрес битов 0х30C0 - 0х30CF. И который из адресов мне указать в конфигурации? Извините, что до меня пока не дошло. Никак не пойму, почему адрес регистра переменной один, а адреса битов этой переменной вообще по другому адресу находится.

  2. #3762
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Мне в в ПЛК100 нужно в конфигурации написать адрес регистра сетевой переменной, а меня сбивает с толку вот что: в таблице адресов ПР110 для нужной мне переменной адрес регистра 0х030С и адрес битов 0х30C0 - 0х30CF. И который из адресов мне указать в конфигурации? Извините, что до меня пока не дошло. Никак не пойму, почему адрес регистра переменной один, а адреса битов этой переменной вообще по другому адресу находится.
    И когда же придет понимание, что в адресе бит последнее знакоместо добавлено к адресу регистра и диапазон значений от нуля до F не что иное как шестнадцать бит данного регистра
    ЗЫ 0х030С и 0x030C0-0x030CF

  3. #3763
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Так это получается, что регистр 32-разрядный?
    Последний раз редактировалось amn; 05.04.2013 в 22:49.

  4. #3764
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Так это получается, что регистр 32-разрядный?
    Именно! Все строго, от нуля до Ф, правда у когото как в аптеке, а кому то и весы на рынке эталон

  5. #3765
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Значит мне нужно в конфигурации указать адрес регистра и тип DWORD правильно?

  6. #3766
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Значит мне нужно в конфигурации указать адрес регистра и тип DWORD правильно?
    Адрес регистра и тип либо ВОРД либо ИНТ

  7. #3767
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Какая-то засада с адресацией в ПР110. Подключил по RS-485 ПЛК100 к ПР110 через ПР-МИ485. В конфигурации Last error=0, значит ошибок нет, индикатор связи моргает.

    В Universal Modbus device пробовал подключать Register input module. В результате принимает одни нули. В Register adress пробовал писать как Адрес регистра, так и Адрес битов из таблицы адресов ПР110. Ни то, ни другое результата не дало.

    Возможно нули из-за того, что в регист попадают 16 бит старшего разряда 32-битной переменной, а у меня там в переменной занечение может быть 1 или 0 и это значение находится в младших 16 битах.

    Попробовал в Universal Modbus device подключить 32bit input module. Проделал те же манипуляции. В результате те же нули.

    Есть подозрение, что я чего-то не учел.

    По какому протоколу работает ПР110 RTU или ASCII, а то в сетевых настойках ПР110 этого пункта не было?

    Спасибо всем, все получилось.

    Может кому пригодится, в конфигурации использовал Register input module.
    Frame oriented: ASCII,
    Byte Sequence: Trace_mode.
    Последний раз редактировалось amn; 07.04.2013 в 00:35.

  8. #3768
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    "Добрый день Анатолий.

    У Вас нет случаем ФБ для упаковки 8 битов в один WORD. Типа как в Codesys блок PAC
    "
    Есть ,но долго искать (может лень) ,проще снова дать .
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar DBI.rar (77.0 Кб, Просмотров: 27)
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #3769
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    именно для кусочно-линейной аппроксимации я и сделал макрос fROM, который легко наращивается, для увеличения числа контрольных точек.
    сделал макрос с аппроксимацией на целочисленной логике.

    т.е. если забить 14 значений (с интервалом 4 недели) длительности светового дня (лучше в секундах) и среднегодовой "истинный полдень", можно рассчитывать закат и рассвет не прибегая к вещественной арифметике.

    PS на входе номер дня в году, нумеруются с 0 до 364.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось AI!; 13.04.2013 в 00:40.
    начинающий профессионал

  10. #3770
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Ну вот вам ответный полуфабрикат ,покажите что делать дальше.Боюсь что не хватит переменных для реализации сол.часов на ПР110 ,а было бы заманчиво .
    А если -Посмотрите по календарю восход солнца 23 декабря и 22 июня. Обычно дают и продолжительность дня. Продолжительность дня 22.06-минус- продолжительность дня 23.12 разделенная на 182.5 даст Вам прибавление дня за сутки. (1-2 мин.)Соответственно это число разделенное на 2 укажет на сколько раньше\позже восходит солнце.????
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 13.04.2013 в 08:01.
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 377 из 498 ПерваяПервая ... 277327367375376377378379387427477 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •