Страница 376 из 498 ПерваяПервая ... 276326366374375376377378386426476 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,751 по 3,760 из 4972

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

  1. #3751
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А я пока предлагаю макрос задержки изменения вещественного числа TONF (работает аналогично TONC)
    почему он через 0 прыгает? так и должно быть?
    начинающий профессионал

  2. #3752
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Генератор вещественных чисел (функций ,заданных табличным способом) обьемом до 128 значений .
    На форум не лезет ,поэтому сторонний ресурс http://files.mail.ru/6B91717CB61C4218ABAE5BA8B2EF702A
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3753
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    почему он через 0 прыгает? так и должно быть?
    по аналогии с TONC,можно добавить анализ уставки ,если задержка 0 ,то чтоб не прыгала (на время цикла ПР) ,но вроде тогда зачем макрос /Данный макрос разделяет числа нулями ,длительность которого и есть задержка нового значения
    На сегодня с меня хватит генератор устал
    Последний раз редактировалось rovki; 31.03.2013 в 16:25.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #3754
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    На форум не лезет
    почистите библиотку от ненужных макросов и сделайте "сохранить как..." в новый файл, это оптимизирует размер файла.
    начинающий профессионал

  5. #3755
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    почистите библиотку от ненужных макросов и сделайте "сохранить как..." в новый файл, это оптимизирует размер файла.
    Я это знаю ,как Отчий Наш
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #3756
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Здравствуйте. Вот смотрю таблицу адресов Modbus в Owen Logic.

    Там где дискретные выходы мне понятно. Адрес регистра, я так понимаю это смещение относительно базового адреса, и к этому адресу каждому следующему выходу добавляется 1. Или я не правильно это понимаю.

    А вот там где дискретные входы, я не понял. Почему там адрес регистра 0х0100(0 бит), а адрес нулевого бита 0х1000. Хотелось бы это понять.

    Так же и с сетевыми входами и выходами. Адрес регистра для переменной 0х0200, а адрес битов начинается с 0х2000. Как мне это понимать и что я должен записать в конфигурации ПЛК100 для адреса этой переменной.

    С уважением, Михаил.
    Последний раз редактировалось amn; 21.05.2013 в 08:45.

  7. #3757
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Адреса в ОЛ указаны в 16 ричной системе .в 1 байте -8бит ,в слове-16 бит...
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #3758
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Это я понял. Я не понял следующего:
    Адерс регистра: 0х0100 - в двоичной системе это 1 0000 0000.
    Адрес нулевого бита: 0х1000 - в двоичной системе это 1 0000 0000 0000.
    Мне почему-то кажется, что нулевой бит должен совпадать с адресом регистра. Или я чего-то не понимаю.

  9. #3759
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Из 16 переведите в 10 систему .
    в одном регистре 16бит (0-15) ,во втором 16бит(16-31)....почему адреса младших битов должны совпадать с адресом регистра,Вот они и отличаются на 16бит или 4 двоичных разряда .потому 0х100 преврашается 0х1000
    Последний раз редактировалось rovki; 04.04.2013 в 22:25.
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #3760
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Судя по назначению ,его нужно назвать ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ(формирователь) ФУНКЦИИ по точкам .И тема должна быть -области применения ПР114,однако(сам грешу)
    Последний раз редактировалось rovki; 05.04.2013 в 12:09.