  1. #3411
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Глянуть бы на весь процесс ,так да..авно бы решили эту задачку ,а приходится в слепую догадываться .
    Вот весь процесс.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 1.rar (518.7 Кб, Просмотров: 27)
    • Тип файла: rar 2.rar (682.4 Кб, Просмотров: 25)

  2. #3412
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Вот весь процесс.
    Датчик можно установить ещё в местах излома конвейера (вверх/вниз), где ящики никогда не сомкнутся полностью.

  3. #3413
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Так тут у вас ящики идут подряд .Правильно сказал Василий поставьте датчик на изгибе транспортера ,но можно лучше поставить датчик вот так (горизонтально) ,но датчик ИК должен быть с регулировкой чувствительности .Настройте так ,что бы датчик реагировал на ящик ,а не реагировал на пустоту между ними ,на изгибе .
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось rovki; 28.02.2013 в 12:33.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #3414
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Датчик можно установить ещё в местах излома конвейера (вверх/вниз), где ящики никогда не сомкнутся полностью.
    Я имел ввиду вот эти места.
    Изображения Изображения

  5. #3415
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Датчик можно установить ещё в местах излома конвейера (вверх/вниз), где ящики никогда не сомкнутся полностью.
    Спасибо. Пройденный этап, на этом месте, что на снимке, при заторе они просто выпрыгивают. Будем делать горку после моечной машины, таким образом, чтобы получилось 2 промежутка, а датчики расположить так как я описал в самом начале, просто там я отобразил условное расположение, понятное для алгоритма счёта.

  6. #3416
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Так тут у вас ящики идут подряд .Правильно сказал Василий поставьте датчик на изгибе транспортера ,но можно лучше поставить датчик вот так (горизонтально) ,но датчик ИК должен быть с регулировкой чувствительности .Настройте так ,что бы датчик реагировал на ящик ,а не реагировал на пустоту между ними ,на изгибе .
    Если вы обратили внимание, то как раз на изгибе стоит коробочка. В ней расположены 2 датчика. Эта система сейчас и работает. Считает как реверсивный счётчик предложенный вами. Схему программирования я приложил. Там использованы 2 счётчика, один из них Ваш. Кстати показаниях двух счётчиков несколько разнятся. Беда в том, что при пересортице, место разлома слегка смещается, и возникает нечёткое срабатывание, набегает погрешность. Незначительная, порядка 0.3-0.5%, но начальство требует счёт 1 в 1. Вот и пытаю разные варианты, вплоть до самых фантастических. Большое спасибо за участие в дискуссии, может общими усилиями чего и добьемся.

  7. #3417
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    что бы не было погрешности надо что бы датчик смотрел вниз, градусов на 60 от горизонтали, в то место где точно просвет.
    начинающий профессионал

  8. #3418
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Можно и вал один поднять или поставить новый под ленту
    Изображения Изображения
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #3419
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    а лучше принудительно ящики прореживать, как буржуины делают. Поставте турникет, как только текущий ящик прошел контрольную точку, пускать следующий

  10. #3420
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    это доп. механизмы
    тогда уж манипулятор делать, который сам ящики перекладывает
    и он то точно будет знать сколько переставил ящиков.