Страница 33 из 498 ПерваяПервая ... 2331323334354383133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 4972

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

  1. #321
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    схема делителя частоты
    вход1-вход частоты
    вход2-управление делителя
    если вход2-"1",то коэффициент делителя
    выход1-2
    выход2-4
    выход3-8
    выход4-16
    если вход2-"0" ,то
    выход1-32
    выход2-64
    выход3-128
    выход4-256
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 21.04.2010 в 20:17.

  2. #322
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    схема делителя частоты с управлением по входам.
    вход1 -входная частота
    выход1-выходная частота
    входа 6,7,8.-задание двоичным кодом коэф.деления -2,4,8,16,32,64,128,256
    выходы 2,3,4- дублируют входа 6,7,8 и отображают двоичный код .
    Вложения Вложения

  3. #323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    вот именно -этажерка в пр и плк.
    думайте,думайте,андрей николаевич,куда и зачем применить пр110
    Мы несколько лет применяем похожее реле в схеме намотчика-раскладчика кабеля на барабан. Частотник мицубиси fr740 имеет три основных управляющих движением входа (вперёд, назад и медленная скорость). Для равномерной раскладки кабеля (троса, трубы) по барабану требуется автоматически переключать направление раскладки при достижении щёк барабана (концевики). Кроме того маленькая кучка кнопочных команд с пульта управления. Без реле получается громоздко. Еще одно преимущество в том, что схему понимает любой инженер-электронщик.
    Андрей Николаевич.

  4. #324
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    "еще одно преимущество в том, что схему понимает любой инженер-электронщик" а их гораздо больше чем программистов -прикладников .
    поэтому это золотая ниша если не ограничивать ее рамки и концептуально правильно сделать по.недаром серьезные фирмы и всем кому не лень поддерживают(развивают) это направление десяток лет,параллельно развивая парк плк.

  5. #325
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    привожу схему двоичного 8-разрядного счетчика ,может пригодится для построения других схем.обрашаю внимание ,что счетчик без входа сброс.
    Вложения Вложения

  6. #326
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    схема делителя частоты ,с установкой коэффициента деления 2,4,8,16,32,64,128,256 одной кнопкой и индикацией номера уставки .
    Вложения Вложения

  7. #327
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Модернизация контроллера насосной станции #176
    добавлено
    вход4-сброс ошибки
    вход6-вкл\выкл насосов
    вход7-8ручное вкл.насоса1-2
    выход 3-4 двоичный код ошибки
    Добавлена диагностика частоты включения насоса2 (3раза-в минуту),
    Запоминание \сброс ошибок,ручное управление .
    Вложения Вложения

  8. #328

    По умолчанию

    ""проволоки" - наши друзья, сименсы -наши враги!" вчера отказала по профибасу довольно протяженная технологическая линия. ошибку нашли - но почти "методом тыка". звонили каждый профибасовский разъем (их там штук тридцать-сорок) и нашли плохой контакт. а рядом линия в которой коммутация органов управления осуществляется простыми многожильными кабелями. здорово, надежно, но проводов тьма!. применение пр110 в выносных пультах подобных технологических линий в качестве шифраторов позволит значительно сократить количество проводов причем (повторюсь), в отличии от "мутного сименса" это хозяйство остается понятным инженерам!
    Андрей Николаевич.

  9. #329
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    уважаемый ,андрей о каких шифраторов идет речь, что должен шифровать пр110 и как? или речь едет о преобразовании параллельного кода (с органов управления) в последовательный?можно поподробней.

  10. #330

    По умолчанию

    можно попробовать и так, но я имел ввиду то, что есть невозможные комбинации органов управления. например старт со стопом, влево с вправо, вверх с вниз и т.п. видел системы в которых от кажной кнопки пульта управления идет по 50 метров провода. вот в этой ситуации можно применить шифратор на пр110. кабель станет "тощее". экономия по деньгам спорная (вернее отсутствующая), но удобство. так же я вижу линии, где в шкаф главного контроллера идет жгут проводом от кучи датчиков выполняющих примерно одинаковые функции (например блокировка по разным событиям). вот реле и может эти сигналы собрать рядышком с датчиками, а заодно и лампочкой поморгать (типа "ша оператор, куды прешь!!!":-)).
    вчера мы примерно такую штуку сделали собрав 8 датчиков и отдав тремя проводами (2 кодировочка+общий, который общий для всех) (не пытайтесь переводить 8 в двоичный код - это выборочная кодировка)
    Последний раз редактировалось maksimov; 24.04.2010 в 11:37.
    Андрей Николаевич.

Страница 33 из 498 ПерваяПервая ... 2331323334354383133 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •