    Включите симулятор и проверьте логику работы для начала ,а потом если надо поясню подробнее работу схемы .
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #3142
    Пользователь
    Регистрация
    24.01.2013
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Да спасибо, я в симуляторе и пробую, все работает безупречно только если можно то необходимо подкорректировать чтобы превышение лимита работало и для вращения назад до сброса кнопкой. В принципе по времени если фильтр вращается то все останавливается только не срабатывает превышение лимита. Еще раз спасибо

  3. #3143
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Превышение лимита (непрерывной работы) в обратном направлении есть 3минх5 -15мин.Если нужно другое время ,то в счетчике поставьте другое число 1,2,3,4,,,,
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось rovki; 26.01.2013 в 23:51.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #3144
    Пользователь
    Регистрация
    24.01.2013
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Спасибо разобрался т.е. если необходимо будет изменить общее время (например на 20 мин) то необходимо поменять значения в генераторе импульсов 1 и 2.

  5. #3145
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Для движения вперед нужно поменять время паузы в первом генераторе ,для реверса можно поменять период 2 генератора или число в счетчике (количество включений -попыток на реверс).Если нужно можно добавить анализ количества или времени работы фильтра в прямом и реверсивном направлении и выдача результата на панельИП320.С нее же можно и осуществлять сброс блокировки.
    Последний раз редактировалось rovki; 27.01.2013 в 00:10.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #3146
    Пользователь
    Регистрация
    24.01.2013
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Еще раз спасибо за все rovki.

  7. #3147
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Следующий проект уже сами....
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #3148
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Давайте описание (ТЗ) кнопочных задатчиков было много .
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #3149
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    У меня тоже вопрос, как упростить схему. Задание проще некуда, сообщить сигналом на выходе, когда остался последний включенный вход
    Задание простое ,а решение еще проше
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar last.rar (73.4 Кб, Просмотров: 28)
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #3150

    По умолчанию

    Добрый день. У меня прект питания котла шелухой. Алгоритм работы прстой, управление спомощью емкостных датчиков с времеными задержками . Неполучается сделать коректировку временных задержек кнопками "больше-меньше" и выбор какую уставку коректировать.
    Я уже мнго вариантов перепробовал. Помогите пожалуста.