Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

  1. #3071
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Пока контакт замкнут геркона ,то равно .А выше или ниже уровень ,то геркон разомкнут ,нет равенства .Зона действия магнита определит гистерезис .
    Хотели получить равенство уровню -получите , а вот когда уровень не равен ,то информации об уровне текущем не получите .Будет не равно ,а значит может быть больше или меньше .Ну а так используете триггера .Например, замкнулся верхний уровень -включите слив ,то момента пока не замкнется датчик ,что ниже его .Но если вдруг выключилось питание ПР ,когда сработал датчик верхний и вода продолжала подниматься ,то когда включите ПР -логика не сработает и будет перелив .Аналогично и при определении пустоты емкости .
    При пропадании питания, электроклапан закроется и ёмкость наполнятся не будет. Предлагаю на обсуждение новый проект.
    Вложения Вложения

  2. #3072
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Я ж о клапане слива писал ,а не наполнения ...Глянем схему ...
    Если сработал верхний геркон ,то наполнение выключится .Причем ,если геркон разомкнулся (чуть выше уровень,по причине загрязнения стержня ) и произошло выключение питания ПР .ТО при включении ПР все датчики в "0" ,то снова включится долив и будет перелив .Выход -надо использовать ПР114 и запоминать в энерго независимой памяти последнее состояние датчиков (срабатывание) .Кроме того ,не смог с эмитировать поломку датчиков ,то есть, как бы второй макрос вроде как не при деле,а значит он лишний в этом варианте ,потому как на входе его могут быть только значения 0,1,3,7,15.
    Последний раз редактировалось rovki; 07.01.2013 в 19:46.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3073
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Я ж о клапане слива писал ,а не наполнения ...
    Без электричества и станция повышения давления работать не будет. Которая выкачивает воду из ёмкости.

  4. #3074
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Бывает ,что питание на ПР пропало(ИП сгорел) в не подходящий момент ,а на остальном оборудовании нет .Меняем ИП ,включаем а логика разбежалась .Если ловим фронт(поплавок) ,то нужно его запоминать в энегронезависимой памяти ,а если работаем с потенциалом (стержень),то обычный ПР пойдет.
    Последний раз редактировалось rovki; 07.01.2013 в 19:47.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #3075
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Бывает ,что питание на ПР пропало(ИП сгорел) в не подходящий момент ,а на остальном оборудовании нет .Меняем ИП ,включаем а логика разбежалась .Если ловим фронт(поплавок) ,то нужно его запоминать в энегронезависимой памяти ,а если работаем с потенциалом (стержень),то обычный ПР пойдет.
    При пропадании питания на ПР, пропадут и все управляющие сигналы и выключится всё управляемое ПР-ом оборудование.

  6. #3076
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Пусть будет так ,в конкретном случае ,потом все включится и ..???? -перелив .А как на счет 2 макроса ?
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #3077

    По умолчанию

    А может, не заниматься ерундой и установить стандартный кондуктометрический САУ-х

  8. #3078
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Тогда бы и темы не было .Ну Вы сравнили мозги САУ и ПР (даже функциональной диагностики нет). Или горе от ума .Вся прелесть в мелочах (штрихах) .должно же быть место творчеству да же в ремесле . .
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #3079
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Пусть будет так ,в конкретном случае ,потом все включится и ..???? -перелив .А как на счет 2 макроса ?
    Никакого перелива не будет, т.к. выше геркона четвёртого уровня вода не поднимется, и даже если уровень воды будет равен уровню 4, то геркон будет замкнут и при включении питания считаются показания четвёртого геркона и клапан наполнения ёмкости не включится.

  10. #3080
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    просто надо использовать RS или RS-NOT,
    в зависимости от того какой алгоритм поведения более безопасен для оборудования.
    (при "скачке" напруги)

    ну и, сделать герконы "выше верхнего", и "ниже нижнего", где будет "застревать" поплавок (т.е. с ограничителем движения)

    PS "RS-NOT" - это, так сказать, правильный вариант SR, который при включении будет в состоянии "SET", а не "RESET"