Для Alexandr3 схема управления уровнем воды в баке ,одним датчиком(электрод) , где управляется долив электромагнитным клапаном (отсечного типа) ,особенность- долив осуществляется регулировкой производительности клапана с помощью ШИМ в течении 1минуты от 20 до 100%(8 уровней), если сигнал на выключение приходит в течении этой минуты ,клапан продолжает работать в ШИМ ,осуществляя задержку на выключение.
Если предложенный алгоритм вам подойдет,добавим диагностику.
Если убрать инвертор со входа ,то данная схема может выступать как шим регулятор (задатчик) мощности со ступенчатым нарастанием мощности в течении определенного времени,"Плавный" выход на 100%.
Диагностика может быть на анализ времени непрерывной работы клапана и времени не работы клапана.А также можно косвенно судить о работе насоса.К стати можно управлять включением насоса через ПР110,это улучшит диагностику,а не только клапана.
Да кстати если не жалко то лучше поставить хотя бы два датчика на два уровня.