  1. #191

    По умолчанию

    точнее не так. длительность вх импульса не причем : если попасть в определенный момент то из за того что время тр больше в два раза чем время блинкера получаем два два импульса на выходе вместо одного.

  2. #192
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    так в это и суть .что индикатор покажет истину,прошло две детали по двум транспортерам и нужно подсчитать их общее число одним счетчиком
    если они прошли одновременно ,то обычный счетчик потеряет одну делать,а этот нет.естественно ,что есть ограничения по частоте,а вот по длительности импульса они могут быть до 0,01сек.
    Последний раз редактировалось rovki; 26.03.2010 в 17:57.

  3. #193
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    уважаемый, евгений сергеевич .вы задаете вопросы я вам отвечаю ,а вы в ответ не подтверждаете ,поняли или нет.следом задаете следующий вопрос...это что праздное любопытство (что очень хорошо) или нужная вам вещь.почему спрашиваю ,от этого будет зависеть скорость моего ответа.если сильно нужно- в лепешку разобьюсь,а если ради спортивного интереса-то не обижайтесь денек подождите.а то заставите меня написать свыше 50 описаний за день.
    Последний раз редактировалось rovki; 26.03.2010 в 18:32.

  4. #194
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    уважаемый, евгений сергеевич,нашел арифметическую ошибку 0,06+0,06=0,12 длительность строба, а не 0,13 длительность входного формирователя ,исправте у себя а я у себя.лучше поставте 0,119.спасибо!
    хорошо что есть кому про тестировать.как тир?
    Последний раз редактировалось rovki; 26.03.2010 в 19:13.

  5. #195
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    приведенные выше примеры не являются догмой ,а лишь толчком в правильной направлении(руководство к действию),первой фразой в данной теме было -приводите свои варианты решения тех или иных задач.этим вы обезопасите себя от возможных ошибок и найдете оптимальный алгоритм или способ управления с дополнительными возможностями.один ум хорошо,а .......
    Последний раз редактировалось rovki; 27.03.2010 в 12:34.

  6. #196
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    пример схемы анализатора (компаратора) частот.вход1-первый счетный вход,вход2-втрой счетный вход,выход1- первая частота выше
    ,выход 2-вторая частота выше.
    диапазон входных частот 1-100гц.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 22.04.2010 в 21:10.

  7. #197
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    пример регулятора мощности с шим модуляцией.(0,20,40,60,80,100%)-задатчик
    вход1-20%
    вход2-40%
    вход3-60%
    вход4-80%
    вход5-100%
    выходы 1-4 соединяются параллельно между собой и последовательно с нагрузкой.
    можно обьеденить выходы по "или" внутри и по "или" на выводах ,что даст увеличение мощности подключаемой нагрузки до 1квт.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 22.04.2010 в 21:10.

  8. #198
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    второй вариант шим регулятора мощности -двух канальный ,с повышенной мощностью по выходам.(задатчик)
    вход1-4-первый канал ,1,1,1,1-100%
    вход5-8-второй канал 1,1,1,1- 100%
    выходы 1-2-параллельно -1 канал
    выходы3-4-параллельно -2 канал
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 29.03.2010 в 09:35.

  9. #199
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    третий вариант шим регулятора мощности-четырех канального -задатчика.
    вход1-2,выход1-1 канал
    вход3-4,выход2-2канал
    вход5-6,выход3-3канал
    вход7-8,выход4-4канал
    по всем каналам задание двоичным кодом-00-0%,01-30%,10-70%,11-100%
    Можно по всем каналам установить(запрограммировать )разное значение диапазона мощности.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 29.03.2010 в 10:20.

  10. #200
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    для всех шим регуляторов(задатчиков)-установлена частота 1гц,если нагревательные элементы имеют большею инерционность ,можно уменьшить частоту шим,тем самым увеличить ресурс выходных реле.тогда необходимо установить другие времена на всех формирующих генераторах,к выходам пр для увеличения коммутируемой мощности желательно подключать твердотельные реле.