    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    Да надо еще парочку заказать про запас
    Не скромно ,может другим не хватить . И так все ,кто попробовал .
    Последний раз редактировалось rovki; 11.07.2012 в 20:54.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #1932
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Не скромно ,может другим не хватить . И так все ,кто попробовал .
    ну не знаю, я попробовал и решил что плк100 получше будет, несмотря на цену, вот тебе и мастер со слейвом модбаса, вот тебе ВЭБ-отображение любой инфы из контроллера, не самое сложное объединение нескольких плк в одно информационное пространство, ну и т.д.

  3. #1933
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ну не знаю, я попробовал и решил что плк100 получше будет, несмотря на цену, вот тебе и мастер со слейвом модбаса, вот тебе ВЭБ-отображение любой инфы из контроллера, не самое сложное объединение нескольких плк в одно информационное пространство, ну и т.д.
    Ну так вы же не для таких копеечных проектов используете ПЛК с его функционалом .Кесарю -кесарево Тут с ПЛК не кто и не тягается ,речь о разделении задач -что можно сделать на ПР ,делается быстро на ПР,а что требует только ПЛК ,делается на ПЛК .Можно и кнопки с фиксацией делать на ПЛК ,но это не наш путь .
    Если бы ,не понятная (мне) политика Овена в области искусственного сдерживания (заужения) функциональных возможностей ПР в области связи с внешним миром -речь о не желании сделать мастера сети из ПР,то одним аргументом у вас было бы меньше
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #1934
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    возможно 114-й я все же возьму "поиграться"

  5. #1935
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    114-й я все же возьму "поиграться"
    Ну и чудненько ,не все ж глобальные задачи решать
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #1936
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    просвятите, как там насчет запоминания значений переменных при пропадании сети, к примеру CTU сбросит свои показания если передернуть питание

  7. #1937
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    просвятите, как там насчет запоминания значений переменных при пропадании сети, к примеру CTU сбросит свои показания если передернуть питание
    если задать в свойствах ,как энергонезависимый ,то значения сохранятся ,но только в пр114
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #1938
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    andrushКак настроить автоматический реверс двигателя на УТ24?
    Нужно чтоб 30 сек. двигатель крутил в одном направлении и 30 сек. в другом

    Вот ваш пример решенный на ПР110
    и второй вариант .между реверсами есть пауза в обоих вариантах
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 18.07.2012 в 20:50.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #1939

    По умолчанию

    rovki
    Здравствуйте уважаемый Гуру Александр Геннадиевич!
    Спасибо за Вашу поддержку нас ленивых и начинающих.

    Прошу помочь разобраться в программе для ПР110-220.8ДФ.4Р.

    Алгоритм работы:
    1.Электроклапан ЭК3 управляется по выходу Q1 от реле уровня
    по входам I1- нижний уровень,
    I2- верхний уровень
    для поддержания полного бака заполнения насоса.

    2. Нормальное состояние:
    электроклапан ЭК2 открыт, насос М заполнен,
    электроклапаны ЭК1, ЭК4 закрыты.

    3. Состояние тревоги:

    ЭК1, ЭК4 -открываются выходами Q3, Q4,

    ЭК2 закрывается вместе с включением насоса М выходом Q2, с задержкой 5с, если есть давление
    в датчике давления (вход I4).

    Все останавливается общим сбросом I8.

    Это мой первый проект, чувствую незаконченость.

    Реле протока не помещается на ПР110, поэтому задействую во внешних цепях.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  10. #1940
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    то есть тут как бы две системы -1-это поддержание уровня воды в баке заполнения насоса.
    2.-система подачи воды (тушение)
    Тогда нужен еще сигнал для запуска системы пожаротушения или с датчика или кнопкой .Это вход 3?Тогда куда подключается реле протока?Входа то есть лишние (что значит не помещается?)
    У вас выход 3 и 4 совершенно одинаковые -разные триггера ,а управление одинаковое ,значит один из выходов можно убрать ,а включать через разные пускатели .Тогда появится выход .
    выключение системы по входу 8 (ручное) или по сигналам с датчиков ,да?Укажите состояние всех клапанов без питания.
    я не спец в системах пожаротушения ,поэтому подробнее описывайте процессы.А то я не пойму -насос для заполнения резервуара или тущения из резервуара ,тогда почему реле давления на входе насоса Резервуар герметичен?
    (Меня зовут Анатолий )
    Последний раз редактировалось rovki; 21.07.2012 в 20:57.
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 194 из 498 ПерваяПервая ... 94144184192193194195196204244294 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •